建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 CJ/T476-2015
7 试验方法
7.1 外观及尺寸公差
7.1.1 外观检查在正常自然光线下,目测产品外观,是否符合6.1的规定。
7.1.2 尺寸检验使用相应精度的测量工具测量。
7.2 部件荷载试验
7.2.1 抗震部件的测试,需要能够反映出该部件实际的受力方式。
7.2.2 试验时所用建筑部件,应满足企业规定的安装条件且具备足够的强度和刚度,保证加载试验时不会损坏。
7.2.3 加载试验装置应具有对试样施加恒定荷载1min以上的能力。
7.2.4 抗震连接部件试验荷载施加方向应根据使用角度进行试验(见图1)。

7.2.5 对于侧向管道连接部件,在施加其试验荷载时应当垂直于管道轴线(见图2)。

7.2.6 对于纵向管道连接部件,在施加其试验荷载时应当平行于管道轴线(见图3)。

7.2.7 部件荷载试验步骤:
a)将加载试验装置固定力学检测试验机台上,试件锁固在加载试验装置上进行荷载性能测试;
b)启动试验装置,将荷载增加到试验值时,保持1min,检查部件是否有断裂和明显的变形等失效现象;
c)通过检香数据并确认产生永久变形时所受到的最小力。
7.3 防腐性能试验
防腐性能试验方法参照GB/T24195进行。其中金属及合金、金属涂层(阴极图层)、阳极氧化涂层、金属材料上的有机涂层采用方法A,时间为48h(6个循环);钢板上的阳极涂层、钢板上带有转换涂层的阳极涂层,采用方法B,时间为96h(12个循环)。
目录
上节
下节