保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.1 一般规定

7.1.1 应用复合板的外墙外保温工程的施工质量验收,除应符合本规程的规定外,尚应符合现行国家标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。
7.1.2 复合板外墙外保温工程施工过程中应进行质量检查、隐蔽工程验收,施工完成后应进行保温分项工程验收。
7.1.3 复合板外墙外保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应进行文字记录和图像记录:
    1 无饰面复合板外墙外保温工程:
    1) 复合板附着的基层及其表面处理;
    2) 复合板的粘结或固定;
    3) 锚栓位置及数量;
    4) 玻纤网铺设;
    5) 热桥部位处理;
    6) 复合板采用的保温材料的厚度;
    7) 防火隔离带保温材料材质、厚度、宽度、间距;
    8) 系统构造节点;
    9) 楼层间的防火封堵隔离构造的设置。
    2 有饰面复合板外墙外保温工程:
    1) 复合板附着的基层及其表面处理;
    2) 复合板的粘结或固定;
    3) 锚固件的位置及数量;
    4) 热桥部位处理;
    5) 板缝及构造节点处理;
    6) 复合板采用的保温材料的厚度;
    7) 防火隔离带保温材料材质、厚度、宽度、间距;
    8) 楼层间的防火封堵隔离构造的设置。
7.1.4 复合板外墙外保温工程验收的检验批划分应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定。
7.1.5 检验批质量验收合格应符合下列规定:
    1 检验批应按主控项目和一般项目验收;
    2 主控项目应全部合格;
    3 一般项目采用计数检验时,应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;
    4 应具有完整的施工方案和质量检查记录。

条文说明
7.1.2 本条规定了保温防火复合板建筑外墙外保温工程验收的顺序,这是现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411规定的节能保温工程质量验收的程序性要求。
7.1.3 本条规定保温防火复合板建筑外墙外保温工程施工过程中应进行的隐蔽工程验收内容,以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时,应在施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。需要注意,本条要求隐蔽工程验收不仅应有详细的文字记录,还应有必要的图像资料。
7.1.4 检验批的划定依据现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定制定。当分项工程的工程量较大,出现需要划分检验批时,检验批的划分可按本条规定进行。当情况较为特殊时,检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475