保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
返 回
变小
变大
底 色

6.1 一般规定

6.1.1 复合板外墙外保温工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行,施工前应对基层墙体质量进行检查验收。基层墙体应符合现行国家标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。
6.1.2 复合板外墙外保温工程的施工应编制专项施工方案,并进行技术交底,施工人员应经过培训并经考核合格。
6.1.3 有饰面复合板在安装前应根据设计要求,结合墙面实际尺寸,进行排板设计。
6.1.4 复合板外墙外保温工程大面积施工前,应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间,并经有关各方确认后,再进行施工。
6.1.5 复合板外墙外保温工程施工应加强过程控制,完成上一道工序的验收后,方可进行下一道工序的施工,并做好隐蔽工程和检验批验收。
6.1.6 复合板外墙外保温工程,风力大于5级和雨天不得施工。雨期施工应做好防雨措施。保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于0℃,平均气温不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。
6.1.7 需要采取防火构造措施的外墙外保温工程,防火隔离带的施工应与复合板的施工同步进行,并应符合现行行业标准 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的有关规定。
6.1.8 复合板外墙外保温工程完工后应做好成品保护。
条文说明
6.1.1 外墙外保温工程施工前,基层墙体应验收合格,特别是墙体表面平整度应符合相关标准要求。
6.1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第3.0.1条规定,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准。第3.0.2条规定,各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。此外,专项施工方案中应包括施工阶段的防火组织与管理方面的内容和措施。
6.1.4 样板工程不仅可以直观地看到和评判其质量与工艺状况,还可以对材料、做法、效果等进行直接检查,并可以作为验收的参照实物标准,也是对作业人员技术交底过程。
6.1.5 施工中应进行过程控制,是控制工程质量的必要手段。由于工程施工通常具有承接性,后续工序将覆盖前续工序,例如基层表面处理工序、复合板的粘贴及锚固工序,墙体热桥处理、有饰面复合板材板缝的嵌缝等,应当做好隐蔽工程记录,对于重点部位应留有图文影像资料。
6.1.6 本条依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的有关规定制定,主要考虑了基层及环境温度对于水泥水化的影响,以及平均气温对聚合物砂浆中的成膜物质的成膜性能的影响。
6.1.7 保温防火复合板与防火隔离带同属于外保温系统的组成部分,由于保温防火复合板的保温材料与隔离带材料性能存在着差异,为防止两者界面部位出现裂缝等质量问题,两者之间应当柔性连接,同步施工,拼接尽量严密。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475