保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.2 无饰面复合板外墙外保温工程

5.2.1 无饰面复合板可设计为复合板薄抹灰保温系统,以及作为非透明幕墙中的保温层使用。
5.2.2 无饰面复合板外墙外保温系统可应用于钢筋混凝土、混凝土多孔砖、混凝土空心砌块、烧结多孔砖、加气混凝土砌块等材料为基层的外墙。
5.2.3 复合板薄抹灰保温系统 (图5.2.3)应由依附于基层墙体的界面层、找平层、粘结层、无饰面复合板、抹面层和饰面层构成。当基层墙体的表面状况满足外墙保温设计要求时,可不做界面层和找平层;抹面层中应内置玻纤网增强,饰面层材料宜为涂料或饰面砂浆。

图5.2.3 复合板薄抹灰保温系统基本构造
1—基层墙体;2—界面层;3—找平层;4—粘结层;5—无饰面复合板;6—抹面层;7—锚栓;8—饰面层
5.2.4 无饰面复合板用于非透明幕墙的保温层 (图5.2.4)时,其构造由依附于基层墙体的界面层、找平层、粘结层、无饰面复合板、抹面层和幕墙板饰面层构成。当基层墙体的表面状况满足外墙保温设计要求时,可不做界面层和找平层;抹面层中宜内置玻纤网增强,饰面层可为各类幕墙装饰板。

图5.2.4 无饰面复合板用于非透明幕墙保温层时的构造
1—基层墙体;2—界面层;3—找平层;4—粘结层;5—无饰面复合板;6—抹面层;7—锚栓;8—龙骨;9—嵌缝胶;10—机械固 定件;11—幕墙装饰板
5.2.5 复合板薄抹灰保温系统的使用高度不宜超过100m。当高度超过100m时,应以实测抗风压值进行计算,并应满足设计要求。
5.2.6 无饰面复合板保温系统的构造应符合下列规定:
    1 复合板与基层墙体的连接应采用粘锚结合的固定方式,并以粘贴为主。
    2 固定有机复合板的锚栓宜设置在玻纤网内侧,固定无机复合板的锚栓宜设置在玻纤网外侧。对于首层及加强部位,固定复合板的锚栓均应设置在两层玻纤网之间。
    3 采用无机复合板时,楼板或门窗洞口上表面应设置支撑。高度小于54m时,应每两层设置;高度大于54m时,应每层设置,支托件可为构造挑板或后锚支撑托架。
5.2.7 固定复合板的锚栓设置方式应符合下列规定:
    1 用于非透明幕墙的保温构造时,固定复合板的锚栓数量不宜少于4个/㎡;用于薄抹灰保温系统时,固定复合板的锚栓数量且不应少于6个/㎡。任何面积大于0.1㎡的单块板锚栓数量不应少于1个。
    2 锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度不应小于30mm,进入其他实心砌体基层的有效锚固深度不应小于50mm。对于空心砌块、多孔砖等砌体宜采用回拧打结型锚栓。
    3 薄抹灰保温系统中,位于外墙阳角、门窗洞口周围及檐口下的复合板,应加密设置锚栓,间距不宜大于300mm,锚栓距基层墙体边缘不宜小于60mm。
5.2.8 外墙阳角和门窗外侧洞口周边及四角部位,应采用玻纤网增强,并应符合下列规定:
    1 薄抹灰保温系统中,建筑物的首层、外墙阳角部位的抹面层中应设置专用护角线条增强,护角线条应位于两层玻纤网之间;
    2 薄抹灰保温系统中,二层以上外墙阳角以及门窗外侧周边部位的抹面层中应附加玻纤网,附加玻纤网搭接宽度不应小于200mm;
    3 门窗洞口周边的玻纤网应翻出墙面100mm,并应在四角沿45°方向加铺一层200mm×300mm的玻纤网增强(图5.2.8)。

图5.2.8 门窗洞口部位玻纤网增强示意图
1—玻纤网;2—复合板
5.2.9 复合板用于勒脚部位的外保温构造,应符合下列规定:
    1 勒脚部位的复合板与室外地面散水间的缝隙应符合设计要求。当无设计要求时,预留缝隙不应小于20mm,缝隙内宜填充泡沫塑料,外口应设置背衬材料,并用建筑密封膏封堵。
    2 复合板底部应设置铝合金或防腐处理的金属托架,托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙外保温系统损坏。
5.2.10 复合板用于檐口、女儿墙部位的外保温构造,应采用复合板对檐口的上下侧面、女儿墙部位的内外侧面整体包覆。
5.2.11 复合板用于变形缝部位时的外保温构造,应符合下列规定:
    1 变形缝处应填充泡沫塑料,填塞深度应大于缝宽的3倍;
    2 应采用金属盖缝板,宜采用铝板或不锈钢板,对变形缝进行封盖;
    3 应在变形缝两侧的基层墙体处胶粘玻纤网,再翻包到复合板上,玻纤网的先置长度与翻包搭接长度不得小于100mm。
5.2.12 复合板用于非透明幕墙保温层时,保温构造应按照外墙外保温做法,并应将复合板粘锚在基层墙体的外表面上。
5.2.13 复合板用于具有空腔构造的非透明幕墙时,幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
条文说明
5.2.1 本条规定了无饰面保温防火复合板用于外墙外保温工程时的两种构造形式。目前,在非透明幕墙中,在基层墙体上通过粘贴保温板进行保温的应用技术日趋成熟,因此本条也纳人了非透明幕墙中采用保温构造的内容。
5.2.3 保温防火复合板薄抹灰外墙保温系统饰面材料宜采用涂料、砂浆等轻质材料,不宜采用面砖等重质材料。如确需使用面砖的,应结合工程实际,并保证保温板抗拉强度大于0.20MPa,制定专项技术方案和验收方案:用于该系统的保温防火复合板主要为无饰面保温防火复合板;复合板与基层墙体间的固定方式,应采用粘锚结合的固定方式,锚栓主要用于在不可预见的情况下对确保系统的安全性起一定的辅助作用,因此胶粘剂应承受系统全部荷载,不能因使用锚栓就放宽对粘结固定性能的要求。
5.2.4 非透明幕墙中,饰面层根据幕墙设计可选用不同的饰面材料,同样保温防火复合板的固定宜采用粘锚结合的固定方式。
5.2.7 当仅考虑风荷载的作用力时,依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009,对保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统进行抗风荷载计算,可简要确定固定复合板材锚栓(墙面与墙角处)的数量。由于墙角、边部位的体型系数通常大于墙面部分的体型系数,因此墙角部位的锚栓数量通常比墙面的要多,需加密处理。
5.2.9 勒脚部位易受雨水、空调冷凝水、屋顶排水的浸泡,对保温防火复合板的性能影响较大,通常规定保温系统与散水的间距不应小于200mm。
5.2.10、5.2.11 在檐口、女儿墙、变形缝等系统工程施工收口部位应按照本规定进行翻包处理,主要是防止保温防火复合板边缘产生破损或开口,影响节能工程的整体质量,同时有利于后续的防水施工。
5.2.13 具有空腔构造的幕墙系统,由于室内外温差引起的压力差异,会造成气流运动形成烟囱效应。烟囱效应被认为是烟气竖向运动的主要原因,建筑的高度越高,烟囱效应越明显,一旦发生火灾,火焰将沿着空腔迅速蔓延,采用封堵的方式,可以消除这种效应,提高建筑的防火安全性。当采用岩棉或矿棉封堵缝隙时,应填充密实,并应绕建筑物一周封闭成环。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475