城市公共厕所设计标准 CJJ14-2016
返 回
变小
变大
底 色

4.5 卫生设备的安装

4.5.1 卫生设备安装前应对所有的洞口位置和尺寸进行检查,确定管道和施工工艺之间的一致性。
4.5.2 在运送卫生设备前,应对存放场地进行清理,加围挡,避免设备被损坏。运输过程中应确保所有设备和洁具的安全,并应对水龙头、管材、板材等进行检查。安装前的设备和洁具宜集中存放。
4.5.3 在安装时应对设备进行保护,应避免釉质及电镀表面损坏。
4.5.4 城市公共厕所的卫生设备安装时,严禁给水管道与排水管道直接连接;严禁采用再生水作为洗手盆的水源。
4.5.5 管道和其他制品不应做支撑和固定卫生设备的附件。螺丝应使用金属材料或不锈钢,支架及支撑部件应做防腐、防锈处理。支架应安装牢固。当卫生设备被固定在地面时,被固定的地面部分应平整。在支架上的设备应与墙面固定。
4.5.6 安装厕所内厕位隔断板(门框)时,其下部应与地面有牢固的连接,上部应与墙体(不少于两面墙)牢固连接(可通过金属构件间接连接)。门框不应由隔断板固定定位。
4.5.7 卫生设备在安装后应易于清洁。蹲台台面应高于蹲便器的侧边缘,坡向便器宜为0.01°~0.015°。当卫生设备与地面或墙面邻接时,邻接部分应做密封处理。
条文说明
4.5.1 卫生设备安装前应对所有的洞口位置和尺寸进行检查,以确定管道与施工工艺之间的一致性。这项工作应在基础施工阶段就进行,但在卫生设备安装阶段还应进行核实检查。
4.5.2 被安装的产品应为合格产品。在运送、存放和安装过程中均有可能对设备造成损坏。所以在卫生设备运送前,应妥善地对设备进行维护和保存。确保每件产品安装前的质量。
4.5.3 在安装时也应非常仔细地对卫生设备进行保护,避免因粗心将釉质及电镀表面损坏。
4.5.4 卫生设备安装前应安装好给水和排水管道,确保给水和排水管道畅通无阻,以利于对设备的可靠性进行检查。设备和其连接件应成套供应,或易于采用标准件进行更换。严禁给水管道与排水管道直接连接,是指禁止直接将给水管道接到排水冲便管道进行冲便,避免下水进人上水管道造成污染;严禁采用再生水作为洗手盆的水源,是指采用再生水的厕所,其洗手水必须由给水管引入,严禁将再生水用于洗手。
4.5.5 产品的安装应按照相应的标准和说明书进行。各个卫生设备和支撑件均应牢固的进行安装,并进行防腐、防锈处理,确保产品的使用寿命和稳定性。
4.5.6 厕所内厕位隔断板特别是厕位门是反复被使用和振动的部件,极易在使用过程中损坏和移动。常出现门框移位,难以启闭的故障。所以安装时,要特别注意其牢固性。
4.5.7 卫生设备在安装后应易于清洗保洁。蹲台台面应高于蹲便器的侧边缘,并做适当坡度(0.01°~0.015)使洗刷废水能自行流入便器。厕所其他地面也应有较好坡度,确保地面保洁后,不积存污水。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475