建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
4.4 隐蔽式支架安装
4.4.1 卫生器具支架应根据安装详图在墙上和地面标出固定点尺寸,钻孔安装膨胀螺栓,固定卫生器具支架。
4.4.2 安装壁挂式卫生器具的装饰墙应紧贴隐蔽式安装支架。
4.4.3 隐蔽式支架固定在楼板承重结构上时,固定支架的膨胀螺栓不应穿透结构楼板,且安装后应采用水泥砂浆对支脚部位现浇凸台封闭,并应进行二次防水处理。
4.4.4 隐蔽式支架的安装位置应符合设计要求,且应横平竖直,固定牢靠。安装时应使用水平尺进行校正。
4.4.5 隐蔽式水箱的安装应符合下列规定:
1 水箱应固定在卫生器具隐蔽式支架上;
2 水箱安装高度应符合设计要求;
3 水箱及配件应有检测报告。
4.4.1 本条规定了在墙上安装卫生器具隐蔽式支架安装的程序要求。外砌墙的敷设形式可参见图10。
4.4.3 固定支架的膨胀螺栓长度应确保比结构楼板厚度小20mm~25mm。当受条件限制隐薇式安装支架必须周定在楼板承重结构上时,为确保防水层的严密性,提出二次防水处理措施。
4.4.3 固定支架的膨胀螺栓长度应确保比结构楼板厚度小20mm~25mm。当受条件限制隐薇式安装支架必须周定在楼板承重结构上时,为确保防水层的严密性,提出二次防水处理措施。

4.4.5 隐蔽式水箱由整体冲水水箱和安装框架组成。由于水箱配件(进水阀、出水阀)内藏在水箱体内,而水箱又隐蔽在隔墙内,一旦损坏,需从按板处取出,对维修有一定影响。为此,从构造上要求隐蔽式水箱的水箱配件要简洁、不易损坏;对按板要求是便于取出水箱配件,便于安放水箱配件;因此特地强调水箱配件应有相关权威机构的检测,以确保水箱配件质量,消除隐患。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.3 管道安装
- 下一节:4.5 排水汇集器安装