建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
返 回
变小
变大
底 色

3.5 水力计算

3.5.1 卫生器具的排水流量、当量、排水设计秒流量和排水管管径的计算等,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
3.5.2 排水横管的水力计算应按下列公式计算:
    式中:qp——计算管段排水设计秒流量(L/s);
    A——管道在设计充满度的过水断面积(m2);
    v——流速(m/s);
    n——粗糙系数,铸铁管为0.013,塑料管为0.009;
    R——水力半径(m);
    I——水力坡度,采用排水管道坡度。
3.5.3 排水横管内在设计充满度下的最小设计流速应符合下列规定:
    1 当排水横管管径不大于150mm时,设计流速不应小于0.65m/s;
    2 当排水横管管径不小于200mm时,设计流速不应小于0.70m/s。
3.5.4 排水横管的设计充满度不宜大于本规程表3.5.6-1、表3.5.6-2的最大设计充满度。
3.5.5 建筑排水柔性接口铸铁管排水横支管宜采用通用坡度,建筑排水塑料管排水横支管的标准坡度应为0.026,生活污水横支管不应采用最小坡度。接入排水汇集器的各器具排水管坡度应按汇集器产品的要求确定,且不宜小于排水横管的通用坡度。
3.5.6 建筑排水柔性接口铸铁管排水横管和建筑排水塑料管排水横管的通用坡度、最小坡度和最大设计充满度,宜按表3.5.6-1、表3.5.6-2表3.5.6-2确定。
表3.5.6-1 建筑排水柔性接口铸铁管排水横管的通用坡度、最小坡度和最大设计充满度

表3.5.6-2 建筑排水塑料管排水横管的通用坡度、最小坡度和最大设计充满度

续表3.5.6-2
3.5.7 排水横管在不同充满度下的排水能力可按本规程附录A~附录C确定。
3.5.8 大便器排水管最小管径不得小于100mm。
3.5.9 排水立管的最大设计排水能力应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定确定。
条文说明
3.5.4 充满度是指重力排水系统的横管水流在管渠中充满程度,以水深h与管径d之比值,表示为h/d。充满度过大,将影响排水横管内空气的流动,对平衡管道内正负压、保护卫生器具水封不利。因此,现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中规定了室内排水横管的最大设计充满度是十分必要的。同时,充满度过小,将影响排水横管的水流工况,污物易于沉淀。欧洲标准中十分关注这个问题,《建筑物内重力排水系统》EN 12056在划分排水系统类型时,把管道的设计充满度作为考虑分类的主要因素之一,按设计充满度h/d=0.5、0.7及1.0来进行排水系统配置,排水当量、排水流量、管径选用等参数围绕不同的设计充满度来设定。近年来,由于节水型用水器具的推广应用,坐便器冲水量的减少,欧洲一些国家已推荐采川DV90等排水管道。通过提高充满度来保证管道的通畅。本规程附录A~附录C分别列出排水横管在不同充满度下的排水能力。
3.5.5、3.5.6 排水管道坡度是影响坐便器污物输送能力的重要因素。试验测试显示,塑料排水管道在0.026标准坡度下,6L坐便器采用DN110和DN90管道的冲洗距离基本可达到现行国家标准《卫生陶瓷》GB 6952对排水管道输送距离的要求。但随着坡度的减小,冲洗距离随之变小,当坡度为最小坡度0.004时,6L坐便器通过DN110或DN90管道时均已小于自净流速。
    因此,本规程要求建筑排水柔性接口铸铁管排水横管宜采用通用坡度,建筑排水塑料管排水横管宜采用标准坡度。生活污水横支管不应采用最小坡度。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475