建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
返 回
变小
变大
底 色

1 总则

1.0.1 为在建筑同层排水工程的设计、施工、验收及维护中,做到技术先进、安全卫生、确保质量、经济合理,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的民用建筑同层排水工程的设计、施工、验收及维护。
1.0.3 同层排水系统采用的卫生器具及配件、地漏和管材(件)等产品规格尺寸及主要性能指标均应符合国家现行标准的有关规定,且应符合本规程的有关要求。
1.0.4 同层排水工程的设计、施工、验收及维护,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.1 建筑同层排水是卫生用房(住宅卫生间、公共厕所、盥洗室和浴室等)内卫牛器具的排水管和排水横支管不穿越楼板,在同层解决排水管道连接、敷设,并接入排水立管的专用技术。
具有建筑美观、排水管道暗敷、卫生用房布置灵活、便于维修排水噪声小、不干扰下层用户、安全可靠、无冷凝水下滴等优点。建筑同层排水是日前欧洲广泛采用的一种排水方式。近年来。随着我国城市建设的发展,建筑理念更加体现以人为本的精神,建筑同层排水技术在全国各地得到广泛的应用。
1.0.2 我国同层排水技术主要应用于住宅、别墅、公寓等居住建筑的套内生间内,在宿舍、酒店客房、医院病房、招待所客房、疗养院和养老院等居室的套内卫生间或其他建筑具有类似住宅的套内卫生间内也有应用。卫牛间内一般配置坐便器、洗脸盆、浴缸(或淋浴盆)等卫生器具,布置较紧凑,面积不宜过大。公共建筑的公共卫生用房通常采用异层排水(卫生器具的排水管道穿过本层楼板进入下层空间,敷设于木层楼板下),但在一些使用功能比较复杂的公共建筑中,往往上下楼层的厕所、盥洗室等错开布置,为避免其排水管道对下层空间使用的影响,也可参考本规程采用同层排水系统。公共建筑的公共卫生用房中应用同层排水时,排水横支管上连接的大便器不宜过多,排水横支管不宜太长,并应确保排水坡度
1.0.3 为满足使用功能,以及卫生和美观的需求,同层排水系统的排水管道等通常采用暗敷的方式。因此,保证采用的卫生器具、地漏、管材、管件及附件(排水汇集器、隐薇式冲洗水箱、隐蔽式支架、特殊管配件等)的产品质量符合国家现行标准是十分重要的。同时,在符合木规程有关要求的前提下,鼓励使用性能指标优于国家现行标准的成熟产品。