高压直流换流站设计规范 GB/T51200-2016
7.1 调度自动化
7.1.1 调度自动化系统的设计应符合现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL 5003的有关规定。
7.1.2 直流远动系统及其通道应双重化配置,并按极间和站间分别设置远动通道。
7.1.3 高压直流换流站应配置交、直流系统共用的电能量远方终端。电能量计量系统的设计应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063的有关规定。
7.1.4 同步相量测量装置的设计应符合现行行业标准《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136的规定。
7.1.5 调度数据网络接入设备的设计应符合现行行业标准《电力调度数据网络工程初步设计内容深度规定》DL/T 5364的规定。
7.1.2 直流远动系统的通道配置依赖于直流控制保护系统的分层和冗余结构设计。站间通信通道包括极控、极保护和站间SCADA,还包括直流线路故障定位装置。ABB技术路线的直流控制保护系统中极控与极保护一般为共用站间通道,SIEMENS技术路线的直流控制保护系统中极控、极保护均配置独立的站间通道。当直流控制系统配置有直流站控,且直流站控中含有极/双极层功能时,还可为直流站控配置独立的站间通信通道。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7 调度自动化及通信
- 下一节:7.2 通信