6.7 二次设备布置

6.7.1 高压直流换流站控制楼的位置应与阀厅相邻布置,宜按规划设计容量一次建成。对于双回直流换流站和多换流单元的背靠背换流站宜增设辅控楼。
6.7.2 二次设备的布置应结合工程远景规模规划,充分考虑分期扩建的便利,布置宜功能明确、紧凑成组,并应合理设置预留和备用屏位。
条文说明
6.7.1 根据高压直流换流站的建设规模和布置特点,对于单回直流换流站,仅需设置1个控制楼,位于极1、极2阀厅之间,对于双回直流换流站,宜为第二回直流设置辅控楼。对于背靠背换流站,当有1个或2个换流单元时,仅需设置1个控制楼,当有3个及以上换流单元时,宜增设辅控楼。