高压直流换流站设计规范 GB/T51200-2016
6.1 一般规定
6.1.1 高压直流换流站的控制和保护设计应符合现行行业标准《换流站二次系统设计技术规程》DL/T 5499的规定。
6.1.2 直流控制和保护应能既适用整流运行,也适用逆变运行。
6.1.3 直流控制和保护应相互独立配置。
6.1.4 直流控制系统和直流系统保护应采用国际标准的通信体系。
6.1.2 直流控制和保护应能既适用整流运行,也适用逆变运行。
6.1.3 直流控制和保护应相互独立配置。
6.1.4 直流控制系统和直流系统保护应采用国际标准的通信体系。
条文说明
6.1.2 两端长距离高压直流输电系统一般均有功率反送的需求,其换流站既可作为整流站运行,也可作为逆变站运行,因此,要求每个换流站的直流控制和保护既能适用整流运行,也能适用逆变运行。
6.1.3 目前国内已投运的高压直流输电工程中,SIEMENS技术路线的SIMADYN D、SIMATIC TDC直流控制保护系统中,直流保护和直流控制系统均独立配置,不仅采用不同的主机,还分别组屏;ABB技术路线的MACH2、DCC800直流控制保护系统中,除早期的三常、三广直流输电工程的直流控制保护系统采用一体化设计,并共用主机外,三沪Ⅰ回直流输电工程等的直流控制保护系统虽然采用一体化设计,但控制和保护均是采用不同的主机,且工程中有仍共同组屏也有分别组屏的。
根据国内的运行习惯和要求,直流保护已逐渐从直流控制保护共用主机中分离出来,单独配置保护主机和控制主机,并分别单独组屏。直流保护装置与直流控制系统独立配置,可极大方便运行和枪修。
目录
上节
下节
条文说明