建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ111-2016
返 回
变小
变大
底 色

8.4 水质监测

8.4.1 降水工程遇有下列情况时应进行水质监测:
    1 控制措施可能对地下水水质产生影响;
    2 地下水水质对工程建设的材料有不利影响;
    3 地下水已受污染的区域;
    4 临海降水可能引起海水侵入的工程。
8.4.2 水源地区域的水质监测应按现行国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750执行;其他建设场地地下水水质监测项目可按现行国家标准《地下水质量标准》GB/T 14848执行。
8.4.3 水质监测在地下水控制施工前、维护期前后应至少各采取一次水样作水质分析。
条文说明
    地下水控制诸方法中,多层降水、渗井降水、地下水回灌容易造成地下水污染,水质监测是地下水控制水质监控的一个重要方面,且贯穿整个过程。
目录 上节 下节 条文说明