建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ111-2016
5.6 验收与运行维护
5.6.1 降水工程单井验收应符合下列规定:
1 单井的平面位置、成孔直径、深度应符合设计要求;
2 成井直径、深度、垂直度等应符合设计要求,井内沉淀厚度不应大于成井深度的5‰;
3 洗井应符合设计要求;
4 降深、单井出水量等应符合设计要求;
5 成井材料和施工过程应符合设计要求。
5.6.2 正式运行前应进行联网试运行抽水试验,并应符合下列规定:
1 应保持场区排水管网畅通并与市政管网连接,排水管道应满足排水量的要求,沉淀池、水量计量、水位测量仪等设施应符合设计要求;
2 各降水井管与排水总管应安装调试完毕;
3 供电线路和配电箱的布设应满足降水要求,并应配备必要的备用电源、水泵和有关设备及材料;
4 应开启全部降水井,并应进行水位、水量等监测记录;
5 当降水深度大于设计要求的深度时,可适当调整降水井的数量或井的抽水量;当降水深度小于设计要求的深度或不能满足基坑开挖的深度时,应分批开启全部备用井;
6 当基坑内观察井的稳定水位24h波动幅度小于20mm时,可停止试验;
7 抽水试验的降水深度不能满足基坑开挖或降水设计要求时,应分析查找原因,调整井的数量或井的结构。
5.6.3 降水过程中,抽排水的含砂量应符合下列规定:
1 管井抽水半小时内含砂量,粗砂含量应小于1/50000;中砂含量应小于1/20000;细砂含量应小于1/10000;
2 管井正常运行时含砂量应小于1/50000;
3 辐射井抽水半小时内含砂量应小于1/20000;
4 辐射井正常运行时含砂量应小于1/200000。
5.6.4 集水明排工程排水沟、集水井、排水导管的位置,排水沟的断面、坡度、集水坑(井)深度、数量及降排水效果应满足设计要求。
5.6.5 降水运行维护应符合下列规定:
1 应对水位及涌水量等进行监测,发现异常应及时反馈;
2 当发现基坑(槽)出水、涌砂,应立即查明原因,采取处理措施;
3 对所有井点、排水管、配电设施应有明显的安全保护标识;
4 降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查,每天检查不应少于2次;
5 当井内水位上升且接近基坑底部时,应及时处理,使水位恢复到设计深度;
6 冬季降水时,对地面排水管网应采取防冻措施;
7 当发生停电时,应及时更换电源,保持正常降水。
5.6.6 降水工程验收资料应包括下列内容:
1 设计依据、技术要求,经审批的施工组织设计、施工方案以及执行中的变更单;
2 测量放线成果和复核签证单;
3 原材料质量合格和质量鉴定书,半成品产品的质量合格证书;
4 施工记录和隐蔽工程的验收文件,检测试验及见证取样文件;
5 监测、巡视检查记录;
6 降水工程的运行维护记录;
7 对周边环境的影响记录,包括基坑支护结构、周边地面、邻近工程和地下设施的变形记录;
8 其他需提供的文件和记录。
5.6.1、5.6.2 降水验收包括降水井工作质量验收和降水效果验收。单井验收合格是达到降水要求的基本保障。正式运行前的联网运行抽水试验是对降水系统的整体检验和调试,必要时调整设计。
正式降水前应通过对观测孔相邻降水井的试抽,对观测孔内水位变化的灵敏性。
5.6.3 对降水工程运行中抽排水的含砂量进行控制,对保护工程周边环境安全非常重要。降水施工诱发的地面塌陷很多是因为降水井反滤层设计不当或失效,在抽水过程中引发土体流失而导致的。而抽排水中的含砂量是这种潜在风险的重要表征,在降水过程中对含砂量进行监测,可以及时发现和规避相关风险。
