塑料管道阻火圈 XF304-2012
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.2 尺寸
6.2.1
壳体基材
壳体基材的厚度采用千分尺测量,壳体表面若有覆盖层,应先去除测量处的覆盖层后再进行测量。在壳体上任意测定3点,计算其算术平均值,精确到0.1mm。
6.2.2
芯材
芯材的厚度和高度采用游标卡尺测量,测量位置在芯材圆周的四等分处,测定4点并计算其算术平均值,精确到1mm。