建筑工程施工质量评价标准 GBT50375-2016
5.2 钢结构工程
5.2.1 钢结构工程性能检测项目及评分应符合表5.2.1的规定。
表5.2.1 钢结构工程性能检测项目及评分


5.2.2 钢结构工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定:
1 焊缝内部质量检测
1)检查标准:设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用无损探伤进行内部缺陷的检验,其评定等级、检验等级及检验比例应符合表5.2.2-1的规定。
焊缝检验返修率不大于2%时应为一档,取100%的分值;返修率大于2%,但不大于5%时应为二档,取70%的分值。所有焊缝经返修后均应达到合格质量标准。
表5.2.2-1 质量检验标准检验等级及缺陷分级


2)检查方法:核查超声波或射线探伤记录。
2 高强度螺栓连接副紧固质量检测
1)检查标准:高强度螺栓连接副终拧完成1h后,48h内应进行紧固质量检查,其检查标准应符合表5.2.2-2的规定。
高强度螺栓连接副紧固质量检测点优良点达到95%及以上,其余点达到合格点时应为一档,取100%的分值;当检测点优良点达到80%及以上,但不足95%时,其余点达到合格点时应为二档,取70%的分值。
表5.2.2-2 高强度螺栓连接副紧固质量检验标准


注:T为扭矩法紧固时终拧扭矩值,θ为终拧扭矩角度值,ΔT、Δθ均为绝对值,δ为百分数。
2)检查方法:核查扭矩法或转角法紧固检测报告。
3 钢结构涂装质量检测
1)检查标准:钢结构涂装后,应对涂层干漆膜厚度进行检测,其检测标准应符合表5.2.2-3的规定。
表5.2.2-3 钢结构涂装干漆膜厚度质量检测标准


全部涂装干漆膜厚度检测点优良点达到95%及以上,其余点达到合格点时应为一档,取100%的分值;当检测点优良点达到80%及以上,但不足95%时,其余点达到合格点时应为二档,取70%的分值。
2) 检查方法:核查检测报告。
5.2.3 钢结构工程质量记录项目及评分应符合表5.2.3的规定。
表5.2.3 钢结构工程质量记录项目及评分


5.2.4 钢结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。
5.2.5 钢结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.2.5的规定。
表5.2.5 钢结构工程允许偏差项目及评分


5.2.6 钢结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。
5.2.7 钢结构工程观感质量项目及评分应符合表5.2.7的规定。
表5.2.7 钢结构工程观感质量项目及评分


5.2.8 钢结构工程观感质量评价方法应符合本标准3.3.4条的规定。