风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
返 回
变小
变大
底 色

9.2 单位工程验收

9.2.1 风力发电工程单位工程验收可分为风力发电机组基础与安装工程、风力发电工程建筑工程、升压站设备安装调试工程、场内电力线路工程、交通工程五类进行。
9.2.2 在各分部工程验收合格后,施工单位应向建设单位提出单位工程验收申请。
9.2.3 风力发电机组基础与安装工程应包括风力发电机组基础、风力发电机组安装、监控系统、箱式变电站、防雷接地网等内容,验收时应包括下列工作内容:
    1 检查各分部工程验收记录、报告及有关施工中的关键工序和隐蔽工程检查、签证记录等资料;
    2 检查风力发电机组及其他设备的规格型号、技术性能指标及技术说明书、试验记录、合格证件、安装图纸、备品配件和专用工具、器具及其清单等;
    3 提出缺陷处理意见;
    4 验收签证,并给出评定意见。
9.2.4 风力发电工程建筑工程应包括升压站电气设备基础、中控楼和生活设施等工程,各分部工程应符合施工设计图纸、设计更改联系单及施工技术要求,验收时应包括下列工作内容:
    1 检查风力发电工程建筑工程;
    2 检查各分部工程施工记录及有关材料合格证、试验报告等;
    3 检查各主要工艺、隐蔽工程验收记录,检查施工缺陷处理情况;
    4 政府管理部门要求的专项验收应按相关规定组织报验并取得批复;
    5 对检查中发现的遗留问题提出处理意见;
    6 验收签证,并给出评定意见。
9.2.5 升压站设备安装调试工程应包括升压站主变压器、高压电气设备、直流系统、通信系统、图像监控系统、火灾报警系统、低压配电系统、接地装置、电力电缆等内容,验收时应包括下列工作内容:
    1 检查电气安装与调试工程,各分部工程应符合设计要求;
    2 检查制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件、安装图纸、备品配件和专用工具及其清单;
    3 检查安装调试记录和报告、各分部工程验收记录和报告及施工中的关键工序检查签证记录等资料;
    4 提出缺陷处理意见;
    5 验收签证,并给出评定意见。
9.2.6 场内电力线路工程可分为架空电力线路、电力电缆线路或架空线和电缆混合电力线路,各分部工程应符合设计要求,验收时应包括下列工作内容:
    1 检查电力线路工程;
    2 检查施工记录、中间验收记录、隐蔽工程验收记录、各分部工程自检验收记录及工程缺陷整改情况报告等资料;
    3 在冰冻、雷电严重的地区,应重点检查防冰冻、防雷击的安全保护设施;
    4 提出缺陷处理意见;
    5 验收签证,并给出评定意见。
9.2.7 交通工程应包括路基、路面、排水沟、涵洞、桥梁等内容,各分部工程质量应符合设计要求,验收时应包括下列工作内容:
    1 检查施工记录、分部工程自检验收记录等有关资料;
    2 提出工程缺陷处理要求;
    3 验收签证,并给出评定意见。

条文说明
9.2.1 单位工程可分为若干个分部工程,分部工程又可分为若干个分项工程。
9.2.3 每台风力发电机组基础与安装工程为一个单位工程,一般由风力发电机组基础、风力发电机组安装、监控系统、箱式变电站、防雷接地网等分部工程组成。检查项目包括:
    (1) 风力发电机组基础:
    1) 基础尺寸、钢筋规格、型号、钢筋网结构及绑扎、混凝土试块试验报告及浇注工艺等应符合设计要求,施工过程中应做好相关签证,在进行单位工程验收时一并提交;
    2) 风力发电机组安装时,基础的混凝土试块强度不应低于设计强度的75%;
    3) 基础埋设件应与设计相符;
    4) 基础整体沉降应满足设计要求。
    (2) 风力发电机组安装:
    1) 塔架材质、规格型号、外形尺寸、垂直度、端面平行度、防腐涂层等应符合设计要求;塔架、法兰焊接应经探伤检验并符合设计标准;塔架所有对接面的紧固螺栓强度应符合设计要求;各段塔架法兰结合面应接触良好,符合设计要求;
    2) 风轮、传动机构、增速机构、发电机、偏航机构、气动刹车机构、机械刹车机构、冷却系统、液压系统、电气控制系统等件、系统应符合合同要求;
    3) 液压系统、冷却系统、润滑系统、齿轮箱等无漏、渗油现象,且油品符合要求,油位应正常;
    4) 机舱、塔内控制柜、电缆等电气连接应安全可靠,相序正确;接地应牢固可靠;应有防振、防潮、防磨损等安全措施。
    (3) 监控系统:
    1) 各类控制信号传感器等零部件应齐全完整,连接正确,无损伤,其技术参数、规格型号应符合合同要求;
    2) 机组与中央监控、远程监控设备安装连接应符合设计要求。
    (4) 电缆:
    1) 在验收时,应按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168的要求进行检查;
    2) 电缆外露部分应有安全防护措施。
    (5) 箱式变电站:
    1) 箱式变电站的电压等级、铭牌出力、回路电阻、油温应符合设计要求;
    2) 绕组、套管和绝缘油等试验均应遵照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定进行;
    3) 部件和零件应完整齐全,压力释放阀、负荷开关、接地开关、低压配电装置、避雷装置等电气和机械性能应良好,无接触不良和卡涩现象;
    4) 冷却装置运行正常,散热器及风扇齐全;
    5) 主要表计、显示部件完好准确,熔丝保护、防爆装置和信号装置等部件应完好,动作可靠:
    6) 一次回路设备绝缘及运行情况良好;
    7) 变压器本身及周围环境整洁、无渗油,照明良好,标志齐全。
    (6) 防雷接地网:
    1) 防雷接地网的埋设、材料应符合设计要求;
    2) 连接处焊接牢靠,接地网引出处应符合要求,且标志明显;
    3) 接地网接地电阻应符合风力发电机组设计要求。
9.2.5 升压站设备安装调试工程一般包括主变压器、高压电气设备、母线盘柜及二次回路接线、直流系统、通信系统、图像监控系统、火灾报警系统、低压配电系统、接地装置、电力电缆等的安装调试分部工程。检查项目包括:
    (1) 主变压器应参照《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148执行;
    (2) 高压电器设备应参照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147执行;
    (3)母线盘柜及二次回路接线应参照《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171执行;
    (4) 直流系统应参照《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172执行;
    (5) 通信系统:
    1) 检查施工与设计是否相符;
    2) 检查各终端电话与中央控制室的信号畅通;
    3) 重点检查中央控制室与电力调度之间的电话录音、一键通等功能。
    (6) 图像监控系统应参照《安全防范工程技术规范》GB 50348执行;
    (7)火灾报警系统应参照《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166执行;
    (8)低压配电系统应参照《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254执行;
    (9)接地系统应参照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169执行;
    (10)电力电缆应参照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168执行。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475