风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
8.2 职业健康与安全管理
8.2.1 职业健康与安全管理计划应包括下列内容和措施:
1 职业健康与安全施工教育培训制度;
2 职业健康与安全施工绩效管理以及责任人制度;
3 安全生产、职业健康安全技术交底制度;
4 风力发电工程作业安全应急预案;
5 风力发电工程起重机吊装作业安全要求;
6 风力发电工程作业疏散程序;
7 针对极端气象条件,编制防风、防雾、防冰、防雪等措施;
8 职业健康与安全管理报告制度与程序;
9 岗位安全分析及风险响应策略。
8.2.2 施工单位应对风力发电工程作业人员进行职业健康与安全和专业技术培训。
8.2.3 施工单位应在施工组织方案中编制职业健康与安全施工措施。
8.2.4 施工单位应制定施工现场安全进、退场措施。制定安全措施时,应考虑安全区限、交通量、结构承重、现场设备的移动、起吊设备以及其他运输工具的进入路线。
8.2.5 施工人员应配备安全器具,施工现场应配置急救设施,并应标明其位置。
8.2.6 参建单位消防管理应符合下列规定:
1 消防设计方案应报消防部门审查通过;
2 消防设备和器材合格证及检测报告应齐全,且通过设备、材料报验工作;
3 应按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志和疏散标志;
4 消防设施应满足施工全过程的整体消防安全需要;
5 应建立消防管理体系,实行消防安全责任制;应设置专职消防机构或专职消防人员,负责消防管理工作;
6 应制定消防管理制度、消防安全操作规程;
7 应制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练;
8 应制定易燃品和工程用火管理措施。
8.2.7 危险区域、危险装置、危险材料、紧急出口等应有警告牌或标志牌。
条文说明
8.2.2 现场作业人员以及参与风力发电工程建设的人员均需进行定期或不定期的职业健康与安全管理方面的培训,并建立监管制度。未经培训的人员,不得进入施工现场作业。
8.2.5 安全设备包括安全帽、安全靴、安全背心、安全带、安全眼镜等。急救设施包括急救箱、担架等。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 环境保护与水土保持