风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.2 重力基础

5.2.1 重力基础宜按下列顺序施工:
    1 定位测量及放样;
    2 土石方开挖;
    3 地基验槽;
    4 垫层浇筑;
    5 基础埋件(基础环或预埋螺栓等)安装及防腐;
    6 钢筋绑扎;
    7 预埋管和接地网埋设;
    8 模板安装及拆除;
    9 混凝土浇筑和养护;
    10 基础防水防腐;
    11 土石方回填;
    12 环境绿化。
5.2.2 土石方开挖和回填施工应符合下列规定:
    1 施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质条件;在已有建筑物附近开挖时,应采取措施保证原有建筑物的稳定和安全;
    2 地基承载力应满足设计要求;
    3 基坑开挖到设计标高后,应进行工程地质检验,并应做好记录;
    4 基坑开挖时,开挖的土石方应远离基坑边堆放,弃土应运至指定的地点并做好水土保持措施;
    5 土石方回填前应清除基底垃圾、树根等杂物,排出坑内积水、淤泥;当地下水位较高时,应采取井点降水或其他有效的降水措施;
    6 填方应从最低处开始,由下向上分层铺填压实;
    7 基础上部及四周回填土应进行压实,压实系数应达到0.94;
    8 回填完毕后,应做好场地临时排水措施。
5.2.3 钢筋不宜与基础环接触,钢筋重量不应直接作用在基础环上;其他有关钢筋加工、连接和安装事项应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定和设计要求执行。
5.2.4 基础环、基础螺栓安装时应符合下列规定:
    1 应检查基础环、基础螺栓型号、尺寸等,且应满足设计要求;
    2 基础环、基础螺栓安装误差应满足设计要求;
    3 基础环安装完成后应调平;
    4 基础环、基础螺栓安装完成后,应按设计要求进行止水作业。
5.2.5 预埋管埋设时应符合下列规定:
    1 安装前,应将内部清理干净;管口应光滑平整、无裂纹、毛刺、铁屑等;
    2 安装就位后,应使用临时支撑加以固定,钢支撑可留在混凝土中,当预埋管道与临时支撑焊接时,不应烧伤管道内壁;
    3 电缆管的进口端及出口端应超出混凝土面;电缆管的弯曲半径不应小于电缆允许弯曲半径。
5.2.6 接地体埋设时应符合下列规定:
    1 接地体顶面埋设深度应满足设计要求,设计文件无规定时,埋设深度不应小于0.6m;
    2 在冻土地区,接地电阻应满足设计要求;
    3 接地体焊接后,应在焊接部位及焊痕外100mm范围内进行防腐处理;
    4 回填土不得有腐蚀性,且不得夹有石块和建筑垃圾,回填时,应分层夯实。
5.2.7 混凝土施工与养护应按国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《大体积混凝土施工规范》GB 50496、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土质量控制标准》GB 50164、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107及《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定执行,并应符合下列规定:
    1 机组基础混凝土应一次连续浇筑完成;
    2 混凝土浇筑时,振捣器不得与基础环直接接触,应避免施工机械和人员与基础环发生碰撞;
    3 混凝土浇筑完成12h内应进行养护;
    4 混凝土养护时,应对混凝土内部温度进行监测,当混凝土内外温差超过25℃时,应加强养护。

条文说明
5.2.1 重力基础主要适用于内陆平原、海岛及山地地形。按地域不同,南方地区和北方地区在施工过程中选料和施工方法有不同。混凝土施工完成后可按设计要求实施环境绿化。
5.2.2 土石方工程包括表土、黏土、粉砂、河砂、卵(砾)石、松散坍塌体及软弱风化岩石的开挖。
5.2.4 基础预埋件包括调节螺栓和基础环等预埋安装工程。有些风力发电机组不含基础环,直接由预埋螺栓和塔架连接。基础环安装完成后,一般需做两道止水。第一道止水是在基础环与混凝土的接缝处,第二道止水指上层的止水措施。一般采用两层复合土工膜止水。
5.2.5 预埋管埋设包括电缆管、光缆管等安装工程。电缆管和光缆管一般采用镀锌钢管。电缆管水平坡度按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168第3.0.9条执行。
5.2.7 根据陆上风力发电工程施工经验,基础混凝土浇筑时间不宜超过12h。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475