风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
返 回
变小
变大
底 色

4.1 一般规定

4.1.1 风力发电设备大件运输前,应收集风力发电设备的基本参数,提出路面或桥涵的设计荷载、路面宽度、转弯半径、纵横坡度等参数要求,编制交通运输方案。必要时,应向沿途交通运输管理部门申请协助。
4.1.2 在风力发电设备大件运输前,应对运输线路进行勘察评估,并应对当地地理和气候环境等进行调研。
4.1.3 在风力发电工程大件运输前,应按照相关规范和运输方案要求,对不满足运输要求的路线、桥涵等进行改造、加固。
条文说明
4.1.2 运输线路的勘察评估主要包括以下五个方面的内容:
    (1)公路勘察:1)了解风力发电设备大件运输所经路段的公路等级、公路桥梁的设计荷载标准;2)查验路基是否坚实牢固;查明运输沿途立交、隧道、线缆、牌架、收费站、建筑等对电力大件运输通行尺寸的限制要求;3)对可能发生滑坡、山崩、塌陷、落石等不良地质灾害的路段,了解其易发时段、发生概率和影响程度;
    (2)水路勘察:1)了解风力发电设备大件水路运输所经航道的类别和等级,航道各段的水深与障碍状况,航道水位变化规律及沿途船闸关口、码头及泊位的情况;2)校验船舶通过能力;
    (3)铁路勘察:将风力发电设备大件运输参数、图纸提交铁路部门,了解铁路运输线路状况、桥涵、隧道通行能力,由铁路部门提供是否可以承运的结论或相应整改要求和通行措施;
    (4)装卸现场勘察:1)查验装卸现场是否满足大件运输车辆、船舶停靠以及进出通行要求;2)装卸现场是否具备装卸作业要求;
    (5)其他:1)了解运输沿途地理环境、气象条件,选择符合要求的停靠补给点;2)查明运输途经地的海拔高度、地形特征;3)运输期间有无洪水、暴雨、浓雾、冰雪、大风浪等特殊气候及其影响程度;4)预选运输途中合适的加油、停靠、补给、住宿地点。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475