民用建筑能耗标准 GB/T51161-2016
5.3 能耗指标修正
5.3.1 当公共建筑实际使用超出下列规定的指标时,可对能耗指标实测值进行修正。
1 办公建筑:年使用时间(T0)2500h/a,人均建筑面积(S0)10m²/人;
2 旅馆建筑:年平均客房入住率(H0)50%,客房区建筑面积占总建筑面积比例(R0)70%;
3 超市建筑:年使用时间(T0)5500h/a;
4 百货/购物中心建筑:年使用时间(T0)4570h/a;
5 一般商铺:年使用时间(T0)5000h/a。
5.3.2 办公建筑非供暖能耗指标实测值的修正值应按下列公式计算:
式中:Eoc——办公建筑非供暖能耗指标实测值的修正值;
Eo——办公建筑非供暖能耗指标实测值;
γ1——办公建筑使用时间修正系数;
γ2——办公建筑人员密度修正系数;
T——办公建筑年实际使用时间(h/a);
S——实际人均建筑面积,为建筑面积与实际使用人员数的比值(m²/人)。
5.3.3 旅馆建筑非供暖能耗指标实测值的修正值应按下列公式计算:
式中:Ehc——旅馆建筑非供暖能耗指标实测值的修正值;
Eh——旅馆建筑非供暖能耗指标实测值;
θ1——入住率修正系数;
θ2——客房区面积比例修正系数;
H——旅馆建筑年实际入住率;
R——实际客房区面积占总建筑面积比例。
5.3.4 商场建筑非供暖能耗指标实测值的修正值应按下列公式计算:
式中:Ecc——商场建筑非供暖能耗指标实测值的修正值;
Ec——商场建筑非供暖能耗指标实测值;
δ——商场建筑使用时间修正系数;
T——商场建筑年实际使用时间(h/a)。
5.3.5 对于采用蓄冷系统的公共建筑非供暖能耗指标实测值的修正值应按下式计算:

式中:e′——采用蓄冷系统的公共建筑非供暖能耗指标实测值的修正值[kW·h/(m²·a)];
e0——采用蓄冷系统的公共建筑非供暖能耗指标实测值[kW·h/(m²·a)];
σ——蓄冷系统能耗指标实测值的修正系数,应按表5.3.5取值。
表5.3.5 蓄冷系统能耗指标实测值的修正系数


条文说明
5.3.1 公共建筑非供暖能耗强度的高低受实际使用状态的影响,影响因素主要是运行时间、人员密度和用能设备密度等。已有的研究表明:
(1)办公建筑的使用时间和使用人数是影响其能耗的主要因素。因此,本条文规定办公建筑能耗指标可根据建筑的实际使用时间和实际使用人数进行修正。其中,使用时间以年使用时间为修正参数,单位为h/a;使用人数以人均建筑面积为修正参数,单位为m²/人。
(2)旅馆建筑的入住率和客房区面积比例是影响其能耗的主要因素。因此,本条文规定旅馆建筑能耗指标可根据建筑的入住率和客房区面积比例进行修正。
(3)商场建筑的使用时间是影响其能耗的主要因素。值得注意的是,人们通常认为客流量的大小对商场用能影响显著,但从实际的用能数据分析结果来看,这二者之间相关性小。主要原因:在商场的实际运行中,主要用能设备的运行受客流量影响小,如照明用能,无论客流量多少,其运行是基本一致的。而通常认为受客流量影响大的空调能耗,其实商场在实际运行时新风的供应并非严格按照客流量的大小线性调节,而是按照通常的模式供应,若不考虑新风的影响,客流量的影响则主要是通过人体散热散湿来影响空调负荷,但这一影响程度极其有限。因此,本条文规定商场建筑能耗指标可根据建筑的使用时间进行修正。
本条文中确定的指标数值是根据北京、上海、深圳等地开展的建筑能耗统计、能源审计以及能耗监测所取得的公共建筑运行的基础数据,经统计分析后确定的。当公共建筑的实际使用状态与上述标准指标值存在差异时,可根据本标准第5.3.2~5.3.5条的规定对其能耗指标的实测值进行修正,再以修正后的数值与本标准第5.2节规定的公共建筑非供暖能耗指标约束值或引导值进行比较。
5.3.2 已有研究表明:办公建筑的使用人数与使用时间是影响其能耗强度的显著因素。一方面,在办公建筑中每增加一位使用人数,其办公、空调等能耗都会相应的增加,但考虑到照明能耗几乎不受影响,而办公建筑中空调时引入的新风量并非随人数的增加而等比例增加,通常是采用固定模式输入新风,这就使空调能耗并非随人数等比例增加。因此,使用人数对建筑能耗的影响并非等比例影响。另一方面,使用时间的增加是会增加建筑能耗,但这也并不是等比例的,主要原因是使用时间的增加通常是因为加班造成的,而此时,空调通常是不开启,或者只是局部开启。
基于此,本条文依据北京、上海、深圳等地开展的建筑能耗统计、能源审计以及能耗监测所取得的办公建筑用能基础数据,经统计分析后确定了办公建筑非供暖能耗指标实测值针对使用人数与使用时间的修正公式及参数值。
5.3.3 一方面,旅馆的能耗强度会受入住率的影响,随入住率的提高而增加。但考虑到旅馆中公共区域的能耗是不受入住率影响的。同时,采用集中式空调的四星级、五星级酒店,无论客人是否入住,制冷机组是仍需要开启和运行的,而能关闭的末端(通常为风机盘管)其占总能耗的比例并不高,且在某些酒店中,为了提供客人“良好的”舒适环境,无论客人是否入住,末端亦是全天24小时运行,这些因素使得入住率对旅馆能耗强度的影响是非等比例变化的。
另一方面,现在的旅馆除客房区域外,还存在会议室、商品店以及餐厅等,虽然客房区域的能耗是主要的,但其他区域的影响亦不容忽视,即需要根据客房区面积比例(实际客房区面积占总建筑面积比例)进行修正。
基于此,本条文依据北京、上海、深圳等地开展的建筑能耗统计、能源审计以及能耗监测所取得的旅馆建筑的基础数据,经统计分析后确定了旅馆建筑能耗指标实测值针对入住率与客房区面积比例的修正公式及参数值。
5.3.4 一般认为客流量是影响商场建筑能耗强度的显著因素,客流大必然会带来商场能耗的增加。然而,针对商场建筑能耗调研所收集的实际用能数据反映客流量对商场建筑能耗强度影响并不显著,二者相关性差。进一步分析其原因发现:商场建筑无论客流量是多少,其照明灯均需开启,电梯仍在运转,空调也在运行状态且新风量并不随客流量变化,采用的是固定模式甚至不开新风,在此种条件下,客流量的增加仅仅带来人体热负荷的增加,这对建筑总能耗来说,影响就不大了。
从已有的实际用能数据来看,商场建筑的能耗强度受使用时间的影响更为显著。基于此,本条文依据北京、上海、深圳等地开展的建筑能耗统计、能源审计以及能耗监测所取得的商场建筑用能基础数据,经统计分析后确定了商场建筑非供暖能耗指标实测值针对使用时间的修正公式及参数值。
5.3.5 蓄冷空调是目前国家大力发展和推广的空调系统之一,其利用夜间低谷负荷电力制冷,并储存在蓄水或蓄冰等蓄冷装置中,白天通过融冰或者水池释冷将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量。由于蓄冷空调能充分利用夜间低谷电价,故其“节钱”效应显著,但实际上由于蓄冷空调需要在夜间电力制冷,在白天又需融冰或水池释冷以提供冷量,这与常规空调相比会增加能源的消耗,因此该系统并不“节能”。
然而,从减少电网高峰时段空调用电负荷的作用来看,蓄冷空调实现的是“大节能”,即能降低全社会供电系统的建设费用和提高供电效率。同时,蓄冷空调作用的大小主要源于蓄冷量占总供冷量的比例影响。综上所述,本条文规定了采用蓄冷系统的公共建筑,其非供暖能耗指标实测值按蓄冷系统全年实际蓄冷量占建筑物全年总供冷量的比例进行修正的方法。
- 上一节:5.2 公共建筑非供暖能耗指标
- 下一节:6 严寒和寒冷地区建筑供暖能耗