建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016
返 回
变小
变大
底 色

7.1 一般规定

7.1.1 交叉作业时,下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外,高空作业坠落半径应按表7.1.1确定。安全防护棚和警戒隔离区范围的设置应视上层作业高度确定,并应大于坠落半径。
表 7.1.1 坠落半径
7.1.2 交叉作业时,坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时,应设置警戒隔离区,人员严禁进入隔离区。
7.1.3 处于起重机臂架回转范围内的通道,应搭设安全防护棚。
7.1.4 施工现场人员进出的通道口,应搭设安全防护棚。
7.1.5 不得在安全防护棚棚顶堆放物料。
7.1.6 当采用脚手架搭设安全防护棚架构时,应符合国家现行相关脚手架标准的规定。
7.1.7 对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业,应设置安全防护网,当在多层、高层建筑外立面施工时,应在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网,同时设一道随施工高度提升的安全防护网。

条文说明
7.1.1 依据上层高度确定的可能坠落半径应符合现行国家标准《高处作业分级》GB/T 3608之规定。凡必须在可能坠落范围半径之内进行交叉作业的,应搭设能防止坠物伤害下方人员的安全防护棚。设置隔离区是为了防止无关人员进入有可能由落物造成物体打击事故的区域。
7.1.2、7.1.3 这两条是根据施工现场容易出现坠落物伤人现象而定。
7.1.4 通道口人员进出频繁,容易出现坠落物伤人现象,可按图1搭设。
图1 施工电梯通道口平台侧立面示意图
7.1.5 防护棚的顶棚在设计时并未考虑堆放物料,因此不能承受堆物的荷载,故作此规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475