5.10 仪器仪表

5.10.1 应制定包括仪表维护、检定、修理、记录和存档等内容的管理规定。
5.10.2 仪器仪表的维护保养应符合下列规定:
    1 应定期清洁传感器,并对零点和量程进行标定;
    2 应保持各部件完整、清洁,铭牌、标记、铅封完好;
    3 应由持有专业证件的人员进行检修;
    4 应定期按检定规程、说明书进行检定或采用对比法进行验证,合格后方能投入使用;
    5 国家强制检定的仪器、仪表,应按期送技术监督部门检定。