城镇污水再生利用设施运行、维护及安全技术规程 CJJ252-2016
5.7 电机
5.7.1 电机应在额定电压的±5%范围内运行。
5.7.2 在不同温度下,电机运行电流应符合表5.7.2的规定。
表5.7.2 电机运行电流
5.7.3 运行中应每日定时检查电机轴承温度、声音及散热装置。
5.7.4 运行中有下列异常情况时,应立即停机:
1 电机绕阻温度或轴承温度超过允许值。
2 电机及控制系统发生打火或冒烟。
3 电机剧烈振动或电机拖动的机械设备发生故障。
4 缺相运行。
5 影响设备正常运行的其他突发事故。
5.7.5 运行中发生跳闸时,在未查明原因前,不得合闸。
目录
上节
下节