城镇污水再生利用设施运行、维护及安全技术规程 CJJ252-2016
返 回
变小
变大
底 色

4.8 清水池

4.8.1 清水池液位宜采用在线液位计连续监测,不得超上限或下限水位运行。
4.8.2 加氯设施应稳定运行,应满足清水池中的余氯浓度要求。
4.8.3 应每年对清水池进行检查,观测和记录池底、池壁沉积物、附着物状况。
4.8.4 清水池应定期排空清洗,清洗完毕经消毒合格后方能蓄水。
4.8.5 清水池放空时,应按照操作规程进行。
4.8.6 应定期对液位计、余氯计等仪表进行校验。
4.8.7 池体及闸/阀、护栏、爬梯、仪表孔、照明、通气孔、人孔、管道、支架和盖板等应定期检查、维修及防腐。
4.8.8 清水池大修后,应进行满水试验,发生漏水、渗水及时修补,地上部分应进行外观检查。
4.8.9 清水池应采取防止雨水、污水倒流和渗透的措施,四周应排水通畅。
4.8.10 清水池的排空管道、溢流管道严禁直接与下水道连通。

条文说明

4.8.4 清洗人员须持有健康证,清洗工作2人以上方可入池。每年清洗、消毒一次,检验合格后方可投入运行。先将清水池水位降至下限运行水位后再进行清洗;清洗用水排至下水道。
4.8.5 可考虑在低液位时进行,临时将泵放入出水井内,提升排入附近雨水井。地下水位较高的地区,地下清水池设计中未考虑排空抗浮的,清洗前应采取降低清水池四周地下水位的措施,防止清水池清洗过程中浮起。
4.8.9 当雨季发生回灌时,须由人为控制关闭清水池溢流闸。
4.8.10 本条为强制性条文。本条规定是为防止下水道倒灌,导致清水池污染,影响再生水水质,造成安全事故。
    清水池设置排空管道是用于检修时放空或低水位条件下,进行泄空。通常为便于泄空池水,清水池底有一定的坡度,并设置排水集水坑。如池水埋深较大,排水困难时,可在池外设置排水井,利用泵将水抽空。
    设置溢流管的目的是,及时排出因事故导致进入清水池高于最高水位的水能及时溢流。通常,溢流管的水应排入排水井,但若清水池为全地下室结构,溢流管会先经溢流井,再流入排水井。溢流管出口端通常设置喇叭口,不设阀门,出口设置网罩,防止虫类进入池内。
    根据清水池的具体情况,将排水管接入排水井或者增加泵排水,将溢流管接入排水井或经溢流井后接入排水井。
    应定期查看清水池排空管道和溢流井及与之连接的排水井、溢流井状态。同时每次有排空及溢流时,应查验排水和溢流是否正常。

目录 上节 下节 条文说明