建筑节能基本术语标准 GB/T51140-2015
3.4 电气、设备与材料
3.4.1 绿色照明 green lighting
在满足建筑功能要求的前提下,采用能耗低、效率高、安全稳定的照明方式。
3.4.2 照明节能 lighting energy-saving
在满足建筑室内视觉舒适度要求的前提下,通过采用节能灯具、智能控制等措施有效降低照明能耗的活动。
3.4.3 电梯节能 elevator energy-saving
通过改进机械传动和电力拖动系统、照明系统和控制系统等技术有效降低电梯能耗的活动。
3.4.4 遮阳装置 shading device
安装在建筑围护结构上,用于遮挡或调节进入室内太阳辐射热或自然光透过量的装置。
3.4.5 热回收装置 heat recovery device
在空调、供暖、通风设备或系统上所加装的,并将运行时所排出的热量进行回收利用的装置。
3.4.6 蓄能设备和装置 energy storage device
充分利用某些物质的物理化学性能,对冷、热、电等能量进行存储、释放的设备和装置。
3.4.7 冷/热量计量装置 cooling/heat metering device
冷/热量表以及对冷/热量表的计量值进行分摊的、用以计量用户消耗能量的仪表。
3.4.8 给水排水节能技术 water supply and drainage energysaving technology
在充分满足建筑用水和排水要求的基础上,能够有效降低建筑给水和排水日常运行能耗的技术。
3.4.9 变频调速技术 variable-frequency energy-saving device
通过改变电动机工作电源频率从而改变电机转速,以达到节能效果的技术。
3.4.10 建筑保温材料 building thermal insulation material
导热系数小于0.3W/(m·K)、用于建筑围护结构对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体。
3.4.11 建筑隔热材料 building solar isolation material
表面太阳辐射反射率较高、用于建筑围护结构外表面减少太阳辐射热量进入室内的材料。
3.4.12 绿色建材 green building material
采用清洁生产技术,不用或少用天然资源和能源,大量使用工农业或城市固态废弃物生产的无毒害、无污染、无放射性,且使用周期后可回收利用,有利于环境保护和人体健康的建筑材料。
3.4.1 绿色照明是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材,以及调光控制调和控光器件),改善和提高人们工作、学习、生活的条件和质量,从而营造一个高效、舒适、安全的照明方式。
3.4.2 通过精心照明设计,选用优质节能的照明产品,采取智能控制等科学运行管理方法以实现有效地降低照明能耗。
3.4.4 为防止阳光过分照射和提高建筑围护结构表面温度,降低室内温度和空调能耗、营造室内舒适的热环境和光环境,采用建筑构件或安置设施避免阳光直射、防止建筑物局部过热和眩光的产生以及保护物品而采取的一种措施。专门设置的遮阳包括水平遮阳、垂直遮阳、综合遮阳、挡板遮阳、百叶内遮阳、活动百叶外遮阳等。
3.4.5 热回收装置应用广泛,可装配在组合式空调机组等空调设备或系统内对排风热量(冷量)进行回收,也可装配在天然气锅炉系统中实现对烟气的冷凝回收。
3.4.7 冷/热量计量装置统称热量表,又称热能表、热能积算仪,既能测量供热系统的供热量又能测量供冷系统的供冷量,一般由流量传感器、积算器和配对温度传感器等部件组成。
热量表通常由流体温度测量装置及流量测量装置组成,将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温差的模拟信号,热量表采集来自三路传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
3.4.8 建筑给水排水的节能主要体现在节电方面,包括给水加压节能技术、热水制备节能技术和其他建筑给水排水节能技术三大部分。给水加压节能技术包括变频供水技术、管网叠压或无负压供水技术、给水系统优化等。热水制备节能技术包括太阳能热水技术、热泵热水技术、多热源组合技术、废水热回收等。其他建筑给排水节能技术包括建筑中水回用、雨水收集利用、节水型节能、管径减小、管道简化等其他技术。
3.4.9 在工程实际中,设备选型都是以额定负荷为依据。计算流量和扬程时还要加一个富余量;所选设备的流量和扬程不会与计算值恰好都吻合,而都略高于计算值。由于实际运行的负荷变化导致设备处于变负荷运行,而过去调节的方法,都是改变其进、出口节流阀或挡板的开度来改变负荷,此时电机的输出功率一部分用来克服节流的阻力而损失。变频调速则是频率改变而使电机转速改变、流量得以调节,而电机输出功率随转速大小而改变,达到节能的效果。
3.4.10 国家标准《绝热材料及相关术语》GB/T4132-1996规定了绝热材料的定义:用于减少结构物与环境热交换的一种功能材料,通常称为保温材料。建筑节能标准实施后,对围护结构提出传热系数要求,因此材料的导热系数成为围护结构节能验收的主要指标。
3.4.11 建筑隔热材料以往常和保温材料混淆,建筑隔热材料通常指表面反射率大的热反射材料,包括热反射涂料、热反射玻璃等,通常称热反射材料。
- 上一节:3.3 可再生能源建筑应用
- 下一节:4 建筑节能管理