建筑节能基本术语标准 GB/T51140-2015
3.2 供暖、通风与空气调节
3.2.1 供暖 heating
用人工方法通过消耗一定能源向室内供给热量,使室内保持生活或工作所需温度的技术、装备、服务的总称。供暖系统由热媒制备(热源)、热媒输送和热媒利用(散热设备)三个主要部分组成。
3.2.2 集中供暖 district heating
热源和散热设备分别设置,用热媒管道相连接,由热源向多个热用户供给热量的供暖系统,又称为集中供暖系统。
3.2.3 热电联产 co-generation of heat and power
热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式。
3.2.4 冷热电三联供 combined cooling,heating and power
以一次能源用于发电,并利用发电余热制冷和供热,向用户输出电能、热(冷)的分布式能源供应方式。
3.2.5 热计量 heat metering
对供热系统的热源供热量、热用户的用热量进行的计量。
3.2.6 分户热计量 heat metering in consumers
以用户为单位,采用直接计量或分摊计量方式计量用户的供热量。
3.2.7 锅炉运行效率 operating efficiency of boiler
锅炉实际运行中产生的有效利用的热量与其燃烧的燃料所含热量的比值。
3.2.8 室外管网输送效率 efficiency of network
管网输出总热量与输入管网的总热量的比值。
3.2.9 空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比 electricity consumption to transferred cooling(heat) quantity ratio of air conditioning system
设计工况下,空调冷(热)水系统循环水泵总功耗与设计冷(热)负荷的比值。
3.2.10 集中供暖系统耗电输热比 electricity consumption to transferred heat quantity ratio of central heating system
设计工况下,集中采暖系统循环水泵总功耗与设计热负荷的比值。
3.2.11 空气调节 air conditioning
使服务空间内的空气温度、湿度、清洁度、气流速度和空气压力梯度等参数达到给定要求的技术。
3.2.12 空调系统能效比 integrated energy efficiency of air conditioning system
以建筑整个空调系统为对象,空调系统的制冷量或制热量与系统总输入能量之比。
3.2.13 通风 ventilation
采用自然或机械方法对建筑空间进行换气,以使室内空气环境满足卫生和安全等要求的技术。
3.2.1 根据国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第2.0.3条的条文说明:以前“供暖”习惯称为“采暖”,近年来随着社会和经济的发展,采暖设计的涉及范围不断扩大,已由最早的侧重室内需求侧的“采暖”设计扩展到同时包含管网及热源的“供暖”设计;同时,考虑到与现行政府法规文件及管理规定用词一致,所以本规范统称“供暖”。
3.2.2 集中供暖是相对于分散供暖而言的,是指具有一定规模的供暖系统。但是多大规模属于集中供暖对不同的国家、不同的时期都会有差别,作为一个术语没有给出其数量的概念,只指出其基本特征。除集中供暖外,其他供暖方式均为分散供暖。目前,分散供暖主要方式为电热供暖、户式燃气壁挂炉供暖、户式空气源热泵供暖、户用燃气供暖(火炉、火墙和火炕等)等。楼用燃气炉供暖和楼用热泵供暖也属于集中供暖。集中供热指以热水或蒸汽作为热媒,由热源集中向一个城市或较大区域供应热能的方式。集中供热除供暖外,还包括生活热水和蒸汽的供应。
3.2.5 供暖系统计量一般分为两部分内容:①热计量:包括热计量装置及热计费方法,如各种热量表及计费仪表等。②热控制:包括各种阀门、仪表等,如温控阀、自力式压差调节阀、自力式流量调节阀、静态水力平衡阀等。
3.2.6 热量直接计量方式是采用户用热量表直接结算的方法,对各独立核算用户计量热量。热量分摊计量方式是在楼栋热力入口处(或热力站)安装热量表计量总热量,再通过设置在住宅户内的测量记录装置,确定每个独立核算用户的用热量占总热量的比例,进而计算出用户的分摊热量,实现分户热计量。用户热分摊方法主要有散热器热分配法、流量温度法、通断时间面积法和户用热量表法。
3.2.10 全日理论水泵输送耗电量和全日系统供热量取相同单位,无因次。该值是反映热水供暖系统的节能指标。
3.2.11 空气调节系统是指以空气调节为目的而对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的统称。按空气处理设备(AHU)集中程度通常可分为:集中式空气调节系统、半集中式空气调节系统和分散式空气调节系统等;按运行控制方式可以分为:定风量空气调节系统、变风量空气调节系统和低温送风空气调节系统等。
3.2.12 空调系统制冷量是指空调制冷机组相应工况下制冷量,系统总输入能量包括:相应工况下制冷机组、水泵、冷却塔、风机盘管、空调箱等的输入能量之和。
3.2.13 按通风动力的不同,可以分为自然通风和机械通风;按服务区域的不同,可以分为全面通风和局部通风。自然通风指依靠室外风力造成的风压和室内外空气温差造成的热压,促使空气流动与交换的通风方式;机械通风指利用通风机械实现室内换气的通风方式。全面通风指用自然或机械方法对整个房间进行换气的通风方式;局部通风指为改善室内局部空间的空气环境,向该空间送入或从该空间排出空气的通风方式。
- 上一节:3.1 建筑
- 下一节:3.3 可再生能源建筑应用