城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
返 回
变小
变大
底 色

8.1 一般规定

8.1.1  电气及自动化仪表工程施工前,施工单位应参加施工图设计文件会审。

8.1.2  电气及自动化仪表工程施工前,应结合土建工程的施工计划、机械设备安装情况,编制电气及自动化仪表工程的施工方案。

8.1.3  电气及自动化仪表专业与相关专业之间,应进行施工工序的交接检验。

8.1.4  电缆与设备一体时,安装应符合设备技术文件的要求。

条文说明

8.1.2  城镇污水处理厂的电气及自动化仪表工程一般都在土建工程施工完成后进行,电气及自动化仪表工程和土建、管线、机械设备安装密不可分,编制电气及自动化仪表工程施工方案时应充分考虑与土建、管线、机械设备安装的衔接。特别是支架排布应和其他管线安装工程一起进行综合考虑。

8.1.3  电气及自动化仪表专业与相关专业之间的交接检验非常重要,交接清楚可以使得各方了解彼此的意图,各方配合更协调。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475