7.10 过滤设备

7.10.1  V形滤池安装前应符合下列规定:

    1  滤板应在构筑物满水试验后进行安装;

    2  滤板安装前应对水池的土建及布气孔进行测量,其允许偏差应符合表7.10.1的规定。

表7.10.1  土建及布气孔的允许偏差(mm)

表7.10.1  土建及布气孔的允许偏差(mm)

7.10.2  V形滤池的安装应符合下列规定:

    1  整体滤板的模板安装应平整、搭接严密、不漏浆;

    2  整体滤板混凝土浇筑应采用一次连续浇筑,其混凝土强度应符合设计要求,并不得有漏筋、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷,其与池壁接合部应采取强化修光;

    3  整体滤板混凝土强度满足规定后,滤板顶面标高允许偏差应为±10mm;

    4  滤头安装应平整、竖直,不得有高低、歪斜现象,滤头顶面标高允许偏差应为±3mm,且滤头顶螺纹应紧固到位。

7.10.3  滤布滤池安装应符合下列规定:

    1  水池应在安装前进行校核;

    2  密封盘安装应竖直,中心轴应水平且应与密封盘垂直;

    3  减速机安装应牢固、转动应平稳、链条松紧应适宜,两链轮应在同一平面内,误差不应大于2mm;

    4  滤布滤池的出水管与墙壁的密封应牢固可靠;吸口与滤盘贴合应严密,软管与滤盘应无摩擦;

    5  滤布滤池安装的允许偏差应符合表7.10.3的规定。

表7.10.3  滤布滤池安装的允许偏差

 表7.10.3  滤布滤池安装的允许偏差

7.10.4  活性砂滤池安装应符合下列规定:

    1  水池应在安装前进行测量,允许偏差应符合设计要求;

    2  底部锥台安装应牢固,上锥面安装应水平,标高应符合设计要求;

    3  进水布水装置与底部锥台连接应牢固,垂直度应小于1/1000;

    4  洗砂器装置与进水布水装置连接应牢固,标高应符合设计要求;

    5  进水管路、进气管路与滤液出水管布置应合理、安装应稳固、连接应严密且应无渗漏。

条文说明

7.10.1、7.10.2  V形滤池是快滤池的一种形式,其滤料采用均质滤料,即均粒径滤料,所以也叫作均粒滤料滤池,整个滤料层在深度方向的粒径分布基本均匀;在底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不用设砾石承托层。V形进水槽和排水槽分别设于滤池两侧,布水均匀。V形滤池施工跟其他类型滤池施工不同,其工艺设计精度要求非常高,土建工程施工质量如达不到设计工艺的要求,轻则影响滤池的使用效果,重则整个滤池均会报废,因此在施工中应采取可靠的技术措施、科学的施工方法,精心施工。