城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
7.8 堰板
7.8.1 堰板安装应在构筑物满水试验后进行。
7.8.2 堰板安装部位的出水堰应一次浇筑成形,堰板安装前应检查土建安装基面的平整度、高程、垂直度。
7.8.3 堰板与土建结构的连接应紧密牢固;堰板间的连接应密实。
7.8.4 堰板最终固定宜在清水测试精调合格后带水实施。
条文说明
7.8.1、7.8.2 堰板的安装质量,特别是堰板的标高安装的精确,对污水处理的质量关系重大,因此应采取措施保证堰板安装精确。堰板安装部位的出水堰二次修补、找平、浇筑后,会留下渗水以及无法安装堰板的隐患。
7.8.3 堰板安装程序:定位放线→固定点钻孔→密封材料及堰板安装→堰板找平固定→试水调整及密封检查。
堰板初调定位准确后,方可进行初步固定,并应按设计要求安装密封材料,最终进行固定安装。
堰板安装后的堰口高程误差应控制在±5mm内,宜取每块堰板两边第一个堰口和中间堰口三点为检查点,堰板长度1m及以下的取两侧点。