互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.1 工程初验

5.1.1  工程初验应在完成全部设计工程量,机房基础设施系统安装、调测完毕,IT设备系统安装、调测完毕,各系统的功能和性能经检查、调测合格,竣工文件编制完毕,施工单位向建设单位(监理单位)提交完工报告后,由建设单位组织。

5.1.2  建设单位在接到施工单位的交工通知和竣工文件后,应及时组织验收小组进行初验。

5.1.3  工程初验应按照工程合同及设计要求,对设备进行清点核实,对工程安装工艺质量进行检查,对系统的功能、性能进行测试,对竣工文件进行审查,对已安装设备和技术文件进行移交。

5.1.4  工程初验中移交的技术文件的介质形式、份数、内容应符合工程合同要求。技术文件内容可包括下列内容:

    1  资产明细表。

    2  说明文件。

    3  设备硬件资料。

    4  软件资料。

    5  设备及系统配置文件。

    6  相关施工图纸。

    7  技术手册。

    8  简明扼要的日常操作维护指导。

    9  设备安装、测试资料及各种记录。

    10  其他相关文件。

5.1.5  IDC机房建筑、电气系统、空调系统、消防系统、给水排水系统、室内装饰装修、综合布线系统、安全防范系统、动力环境监控 系统的检查与验收应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462的有关规定。

5.1.6  IDC机房的模块设置、功能分区应合理,并应符合工程设计要求。

5.1.7  机架检查与验收应符合下列规定:

    1  检查机架数量,测量各机架的尺寸,并应符合工程设计要求。

    2  检查机架内的电源分配模块配置,并应符合工程设计要求。

    3  采用通透式机架的,检查机架的前、后门开孔率应符合设计要求;采用半封闭式机架的,检查架底进风口,进风口宜可调,面积应符合设计要求,检查后门开孔率应符合设计要求。

    4  机架安装工艺应符合本规范要求。在施工过程中,建设单位委派工地代表或监理工程师组织随工检验并取得签证的安装项目,在工程初验阶段可不再检验。

5.1.8  在施工过程中,建设单位委派工地代表或监理工程师组织随工检验并取得签证的安装项目,在工程初验阶段可不再检验。

5.1.9  IT设备系统工程的初验测试可按表5.1.9所列项目内容,并结合工程实际情况进行。

表5.1.9  工程初验IT设备检测、系统功能与性能及业务测试内容

表5.1.9  工程初验IT设备检测、系统功能与性能及业务测试内容

表5.1.9  工程初验IT设备检测、系统功能与性能及业务测试内容

表5.1.9  工程初验IT设备检测、系统功能与性能及业务测试内容

5.1.10  机房基础设施工程和IT设备系统工程检查、验收完成后,宜选择一个典型的IDC机房模块,按照模块内机架运行功率设计情况满负荷加载IT设备假负载进行供电、空调及PUE的验证测试。IDC总能耗测量点宜取市电输入变压器之前,IT设备能耗宜在各IT设备输入电源处测量并加总。PUE测量设备的精度要求误差不应超过±3%,解析度不应低于0.1kWh。PUE测量周期不应小于1h,在测量周期内应持续测量和记录,应取稳定数值或3次测量的平均值作为测量结果。

5.1.11  工程初验中,应按备品备件清单对各项备品备件数量进行清点、移交,并对各种备件板进行联机测试,并应确认性能良好。

5.1.12  工程初验通过后,应形成初验报告,列出工程中的遗留问题,提出解决遗留问题的责任单位和解决时限。

5.1.13  工程初验通过后,施工单位应向建设单位移交所有的设备系统口令和测试账号内容。建设单位应检查所有的口令设置,并应根据有关要求重新进行设定,重新设定的口令应与原口令不同。

条文说明

5.1.1  初验的目的是检查系统及其相关软、硬件是否符合投入运转要求。

5.1.3  初验内容涵盖了本规范的主要技术要求。验收中还需要根据工程合同中的技术要求。对于未包含的部分进行检查、测试。

5.1.4  技术文件中的技术手册包含安装、配置、测试、操作维护、故障排除等内容,日常操作维护指导包括日常操作项目、操作步骤、预期结果、异常情况处理等内容。

5.1.5  IDC机房基础设施有关工程的验收需遵循相关现行国家标准和行业标准的规定,本规范未作特别要求。本节主要对机架安装和IT设备系统的初验提出了规范要求。

5.1.9  本条规定了IDC的IT设备系统工程的初验测试内容与方式。设备检测按照不低于10%比例抽测;系统功能与性能及业务测试项目中,资源系统的测试按照不低于10%比例抽测,其他项目全测。当抽测10%不足一个单位时,按一个单位抽测。若抽测项目不合格,对该项指标追加20%测试,结果仍不合格的,该项目全部测试。

5.1.10  IDC能耗测量分为不同场景,包括假负载测量、短时能耗测量和长期能耗测量。本条规定的PUE验证测试属假负载测量,在IDC投入使用之前,为检验供电系统、空调系统以及IDC能效情况,在机架中部署模拟服务器设备(假负载)进行测试。测试中需要注意局部PUE和整体PUE之分。如果该IDC机房位于多用途机房楼中,总能耗计算中需减去其他用途的能耗。

    对于IDC总能耗,条件不具备时,可在变压器输出端进行测量,将测量值除以变压器效率典型值作为IDC总能耗测量结果。对于IT设备能耗,条件不具备时,可在各列头柜配电输入处进行测量,将测量值加总近似作为IT设备能耗测量结果;或者在IT设备供电系统输出端测量,将测量值除以配电效率典型值作为IT设备能耗测量结果。

5.1.12  初验不合格的项目不得交付使用,应由责任方立即整改或返修直至合格,对于无法立即整改直至合格的项目可列为初验遗留问题,限定整改完成时间,再进行补验。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475