互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
返 回
变小
变大
底 色

3.14 设备配置

3.14.1  IDC各种设备应本着性能稳定、安全可靠、技术先进、能耗低、兼容性好、经济合理、扩展性强等原则进行配置,近期建设规模与远期发展规划应协调一致。

3.14.2  IDC中采用的各种设备应符合有关的设备技术要求。

3.14.3  IDC中的关键设备应具有高可靠性,重要部件负载分担、关键部件热备份,具有故障时自动切换功能。

3.14.4  IDC机房基础设施的设备配置应具备能够扩展到支持IDC终期规模的能力。

3.14.5  IDC中采用的各种IT设备应符合下列规定:

    1  网络设备宜具备线速转发能力,应具有良好的突发流量缓存及调度能力,支持优先级控制。

    2  服务器设备应支持动态节能技术,宜采用机架式服务器或刀片式服务器,也可采用定制化设备。

    3  设备具备能耗管理功能宜包括下列内容:

        1) 高温报警功能;

        2) 能源监控及管理功能;

        3) 通过命令行或网管工具远程关闭设备部分模块或功能,或进入微电状态的功能;

        4) 根据实际情况动态调整风扇转速的功能。

    4  设备宜具有根据用户需求和不同应用场合配置交流或直流供电的选择。

    5  设备内部应有合理的气流组织。

    6  IDC中采用的网络设备、服务器设备、存储设备和有关系统软件、应用软件宜支持虚拟化功能。

条文说明

3.14.1  IDC设备包括IT设备和机房基础设施各系统设备。

    IT设备包括:IDC网络设备如核心路由器、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机等;IDC安全设备如流量清洗系统、防火墙、入侵检测系统、VPN网关、防病毒系统、用户接入审计系统等;负载均衡、SSL加速设备等;IDC服务器如小型机、机架服务器、刀片服务器等;IDC存储设备如磁盘阵列、SAN交换机、磁带库、虚拟带库、NAS存储设备、分布式存储设备等;管理系统各种设备等。

    机房基础设施系统设备包括:供电系统、空调系统、消防系统、安防系统等包含的设备,以及机架、布线系统等。

    本条要求采用低能耗的设备。采用能效比好的设备是IDC节能的源头。例如,选用能效比好的IT设备就可以降低所需配套的空调和供电系统的容量及功耗,从而达到节能、节省投资和节省机房安装面积的目的。

3.14.5  本条规定了IDC采用的各种IT设备有关要求。

    1  本款要求是考虑到IDC高密度应用环境下,应用流量存在浪涌突发情况,网络设备需要满足高吞吐量突发访问业务要求。

    2  本款要求的服务器动态节能技术是指服务器根据业务负荷的变化,通过处理器降频、休眠和关内核、风扇智能调速以及整机功耗封顶等技术,降低服务器的整体能耗,可应用在服务器不需全速运转的系统中。服务器设备在配置时,需要根据机架运行功率设计,考虑可安装密度。

    6  对虚拟化功能的支持是IDC实现云计算服务的基础。利用虚拟化技术,可以提升IT设备的资源利用率、缩短系统部署周期。
 