互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
返 回
变小
变大
底 色

2.1 术语

2.1.1 互联网数据中心 internet data center

    互联网数据中心(IDC)是一类向用户提供资源出租基本业务和有关附加业务、在线提供IT应用平台能力租用服务和应用软件租用服务的数据中心,用户通过使用互联网数据中心的业务和服务实现用户自身对外的互联网业务和服务。互联网数据中心以电子信息系统机房设施为基础,拥有互联网出口,由机房基础设施、网络系统、资源系统、业务系统、管理系统和安全系统组成。

2.1.2 IT设备 IT equipment

    IT系统中的软硬件设备称为IT设备。IT系统是由计算机软硬件设备、通信设备及相关配套设备构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行处理的电子信息系统。IT设备包括各类服务器设备、存储设备和网络设备,以及运行在这些设备上的软件。

2.1.3 基本业务 basic service

    指互联网数据中心向用户提供的VIP机房出租、主机托管、机架出租、服务器出租、虚拟机出租、带宽出租、IP地址出租等各种业务。

2.1.4 附加业务 additional service

    指互联网数据中心在基本业务之上可由用户选购的业务,包括安全防护类、数据存储类、流量管理类、维护管理类、内容管理类、系统集成类等各类业务。

2.1.5 机房基础设施 room infrastructure

    IDC的机房建筑、机架、供电系统、空调系统、布线系统、消防系统、安防系统、动力环境监控及能耗管理系统等的总称。

2.1.6 网络系统 network system

    由路由器、交换机等网络设备按一定的拓扑结构连接而成,对外实现IDC与互联网的互联,对内承载IDC资源系统、业务系统和管理系统。

2.1.7 资源系统 resource system

    为业务系统提供的开展业务运营所需的基础资源池,包括计算资源、存储资源、网络资源、软件能力资源和软件应用资源等。

2.1.8 业务系统 service system

    IDC提供基本业务、附加业务和其他业务的设施总称,由资源系统提供的各种服务能力整合而成。

2.1.9 管理系统 management system

    为IDC运营维护提供必要管理支撑的IT系统,包括网络管理、资源管理、业务管理和运营管理等。

2.1.10 安全系统 security system

    为保障IDC正常提供业务和服务的安全技术措施、进行安全管理和保障信息安全的设施总称。

2.1.11 一类地区 class 1 area

    最冷月平均气温小于或等于-10℃、日平均气温小于或等于5℃的天数大于或等于145d,且发电量大于用电量、地质灾害较少的地区。

2.1.12 二类地区 class 2 area

    最冷月平均气温在0℃到-10℃之间、日平均气温小于或等于5℃的天数在90d到145d之间,或最冷月平均气温在0℃到-13℃之间、最热月平均气温在18℃到25℃之间、日平均气温小于或等于5℃的天数在小于或等于90d,且发电量大于用电量、地质灾害较少的地区。

2.1.13 三类地区 class 3 area

    气候适宜、紧邻能源富集地区、地质灾害较少的地区。

2.1.14 有效面积利用率 effective area utilization

    IDC有效使用面积与IDC总建筑面积的比值。IDC有效使用面积指IDC主机房区和支持区可使用的机房净面积,以及辅助区中与客户使用服务相关的区域的可使用净面积。

2.1.15 单机架平均运行功率 average run power of single rack

    单个机架内安装的所有IT设备的日平均运行功率。

2.1.16 一类市电供电 first class power supply

    从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电线路,该两路供电线路不应同时出现有计划检修停电。

2.1.17 二类市电供电 second class power supply

    由两个以上独立电源构成稳定可靠的环形网上引入一路供电线,或由一个稳定可靠的独立电源(或从稳定可靠的输电线路上)引入一路供电线。该供电线路允许有计划检修停电。

2.1.18 电能利用效率 power usage effectiveness

    IDC总能耗与IT设备能耗的比值。其中,IT设备能耗指IDC主机房中安装的各类IT设备实际运行耗能总和,IDC总能耗是维持IDC正常运行的所有耗能,包括IT设备、IDC机房基础设施各系统设备的耗能总和。
 

条文说明
2.1.1 本条定义的互联网数据中心是指主要提供互联网业务和服务的数据中心。数据中心本身的含义有狭义和广义之分,狭义的数据中心主要指容纳IT设备的建筑物及建筑物内设施;广义的数据中心既包括建筑物及设施,也包括安装于内的IT系统。本规范中互联网数据中心含义指后者。
2.1.18 电能利用效率(PUE)是衡量IDC机房基础设施能效的综合指标。