装配式木结构建筑技术标准 GB/T51233-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.2 建筑平面与空间

5.2.1 装配式木结构建筑平面与空间的设计应满足结构部件布置、立面基本元素组合及可实施性等要求,平面与空间应简单规则,功能空间应布局合理,并宜满足空间设计的灵活性与可变性要求。
5.2.2 装配式木结构建筑应按建筑功能、主体结构、设备管线及装修等要求,确定合理的层高及室内净高尺寸。层高及室内净高尺寸应满足标准化的模数要求。
5.2.3 厨房和卫生间的平面尺寸宜满足标准化橱柜、集成式卫浴设施的设计要求。
5.2.4 装配式木结构建筑采用预制空间组件设计时,应符合下列规定:
    1 由多个空间组件构成的整体单元应具有完整的使用功能;
    2 模块单元应符合结构独立性,结构体系相同性和可组合性的要求;
    3 模块单元中设备应为独立的系统,并应与整体建筑协调。
5.2.5 装配式木结构建筑立面设计应满足建筑类型和使用功能的要求,建筑高度应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005、《建筑设计防火规范》GB 50016和《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226的规定。
5.2.6 当木构件符合防火要求和耐久性要求时,可直接作为内饰面。
条文说明
5.2.1 平面规整简单,符合工业化的要求,结构组件形式、规格统一,方便制作、运输。
5.2.3 厨房、卫生间的平面尺寸宜符合模数要求,并考虑橱柜、卫浴设施以及设备管道的合理布置,设备管道的接口设计与标准化的建筑部品相协调。由于装配式木结构建筑的楼板、墙体是工厂加工完成的,厨房、卫生间采用整体橱柜和卫浴,一次性完成精装修,可避免破坏设备管线或管道的预留孔洞、防水等。