农村危险房屋加固技术标准 JGJ/T426-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.4 施工质量检验

7.4.1 水泥砂浆面层加固法、钢筋网水泥砂浆面层加固法施工质量检验应符合下列规定:

    1 墙体外加面层,其浇筑或喷抹的外观质量不应有严重缺陷,砂浆面层与砌体墙体的有效粘结面积与总粘结面积之比不应小于90%。砂浆面层的钢筋网与墙体的拉结应可靠。

    2 检查数量、检验方法及检验标准应符合现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的规定。

7.4.2 压浆法加固施工待封缝固化后应立即进行压气试验,检查密封效果;从注浆嘴压入压缩空气,压力等于注浆压力,观察是否有气泡出现,对出现气泡部位进行再次封缝,直至压气试验无气泡产生。

7.4.3 新增受力钢筋、箍筋及各种锚固件与原结构的连接和安装,除应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的构造规定和设计要求外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

7.4.4 新增混凝土强度等级应符合设计要求。混凝土的浇筑质量、尺寸偏差应满足现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的要求。
 

 


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475