农村危险房屋加固技术标准 JGJ/T426-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.1 一般规定

7.1.1  本章适用于石砌墙体承重的农村房屋。

7.1.2 石砌体结构的农村房屋的加固可通过加固墙体、加强墙体连接、减轻屋盖重量等方式来实现。

7.1.3 石砌体结构加固设计应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003及《砌体结构加固设计规范》GB 50702的有关规定。

条文说明
7.1.2 石结构房屋加固的重点是墙体的承载力和连接。侧重于采用就地取材、简易可行的方法,如拆除重砌,增设构件,设扶壁柱、圈梁、圆钢等拉结。
目录 上节 下节 条文说明