8.4 施工质量检验

8.4.1 增大截面加固法和置换混凝土法施工质量检验,应符合下列规定:
    1 新浇筑或置换混凝土的浇筑质量不应有严重缺陷及影响结构性能或使用功能的尺寸偏差;
    2 新旧混凝土结合面粘合质量应良好。可用锤击或超声波法检验,判定为结合不良的测点数不应超过总测点数的10%,且不应集中出现在主要受力部位。
8.4.2 粘贴纤维复合材加固法施工质量检验,应符合下列规定:
    1 纤维复合材与混凝土之间的粘结质量检查,可采用锤击法或其他有效探测方法,根据检查结果确认的总有效粘结面积不应小于总粘结面积的95%;
    2 纤维复合材与基材混凝土的正拉粘结强度检验,宜采用见证抽样。若不合格,应揭去重贴,并重新检查验收。
8.4.3 粘贴钢板加固法施工质量检验,应符合下列规定:
    1 钢板与混凝土之间的粘结质量检查,可用锤击法或其他有效探测方法,根据检查结果确认的总有效粘结面积不应小于总粘结面积的95%;
    2 钢板与基材混凝土的正拉粘结强度检验,宜采用见证抽样。若不合格,应揭去重贴,并重新检查验收。
8.4.4 外粘型钢加固法施工质量检验,应符合下列规定:
    1 在检查型钢肢安装、缀板焊接合格的基础上,对注胶饱满度用仪器或敲击法进行检验。湿式外包钢空鼓率不应大于5%;干式外包钢的注浆空鼓率不应大于10%;对填塞胶泥的干式外包钢,仅要求检查其外观质量,且以封闭完整、满足型钢肢安装要求为合格。
    2 外粘型钢的胶粘强度宜进行见证抽样检验。若不合格,应揭去重贴,并重新检查验收。
8.4.5 体外预应力加固法施工质量检验,应符合下列规定:
    1 预应力锚固后,实际预应力值与设计规定的检验值之间相对偏差不应超过±5%;
    2 体外张拉过程中应尽量避免预应力筋断裂或滑脱。断裂或滑脱预应力筋的数量不得超过同一截面预应力筋总根数的3%,且每束不应超过一根。
8.4.6 植筋或锚栓施工质量检验,宜现场抽样检验其锚固承载力。
 

条文说明
8.4.1~8.4.6 本节各条款主要参照现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的相关规定,分别给出了增大截面法或置换混凝土法、粘贴纤维复合材加固法、粘贴钢板加固法、外粘型钢加固法、体外预应力加固法以及加固过程中可能需要的植筋或化学锚栓工程施工质量检验的相关要求。具体可参见现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550及相关条文说明。