农村危险房屋加固技术标准 JGJ/T426-2018
6.4 施工质量检验
6.4.1 钢筋网砂浆面层加固完成后,应检查墙体外加面层的外观质量,不应有严重缺陷。
6.4.2 增设砌体扶壁柱加固、增设构造构件加固、砌体置换加固完成后,不应有严重缺陷及影响结构性能或使用功能的尺寸偏差及垂直度偏差;清理、修整原砌体构件时,如加固部位局部损伤严重,应局部拆砌或修补。
6.4.2 增设砌体扶壁柱加固、增设构造构件加固、砌体置换加固完成后,不应有严重缺陷及影响结构性能或使用功能的尺寸偏差及垂直度偏差;清理、修整原砌体构件时,如加固部位局部损伤严重,应局部拆砌或修补。
6.4.3 增设砌体扶壁柱加固砌体结构,采用挖镶法时,剔除砖的位置、数量应符合设计要求,剔除部位的灰屑应清理干净并浇水润湿。采用插筋法时,连接钢筋的数量、位置、型号及插筋深度应符合设计要求。
6.4.4 砌体裂缝修补采用填缝法加固时,应仔细检查凿槽质量,填补缝隙的砂浆应灌至微溢并抹平。采用压浆法加固时,封缝固化后应立即进行压气试验,检查密封效果;从注浆嘴压入压缩空气,压力等于注浆压力,观察是否有气泡出现。
条文说明
6.4.1 墙体外加面层工程质量的关键是粘结牢固,无开裂、空鼓、脱落,否则将显著影响加固后的结构受力性能,影响使用功能和耐久性能,故提出了本条质量检验的要求。