公墓和骨灰寄存建筑设计规范 JGJ/T 397-2016
返 回
变小
变大
底 色

9.2 供暖、通风、空调

9.2.1 采暖气候区的业务和办公用房宜设供暖设施,当不便设锅炉或接热网时,应在值班室内设电采暖设备。设置集中供暖房间的室内计算温度,应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。
9.2.2 骨灰安放间不应设供暖装置。
9.2.3 骨灰寄存建筑的防排烟设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
9.2.4 水冲公共厕所应按值班采暖进行设计。
9.2.5 骨灰安放间应为自然通风。无自然通风条件时,应设机械通风系统,通风换气次数宜按每小时3次计算。骨灰安放间的相对湿度不宜大于60%。
9.2.6 骨灰安放间应根据灭火形式设置相应的通风方式。
9.2.7 行政办公、业务接待用房的空调设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。
条文说明
9.2.1 因城市集中供热有诸多优点,本条首选城市集中供热系统,但考虑该类建筑距城市较远的实际,另有因条件限制无法利用城市集中供热时,可采用单独的集中供热系统。单独的供热系统是指独立于城市集中供热系统外,如:自建的锅炉房供热,或风、水、地源热泵供热等。因为管理办公用房、业务用房均属于民用建筑,其供暖房间的室内计算温度按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定选取即可。
9.2.2 骨灰安放用房因无人员长期停留,且在现行行业标准《殡仪馆建筑设计规范》JGJ 124中已明确不设供暖装置,与其保持一致。
9.2.4 因严寒及寒冷地区,水冲厕所不设供暖时,水管会被冻裂,地面上有水时会结冰,使人滑跌,造成伤残,又因使用人员少,所以只要求设值班供暖,即室内温度按5℃计算即可。
9.2.5 自然通风可节能、环保,应为首选,3次换气次数与现行行业标准《殡仪馆建筑设计规范》JGJ 124保持一致。
9.2.6 如采用气体密闭灭火时,应设置灭火后的通风,通风换气次数不小于每小时12次,排除窒息性气体,以便消防人员及时进入现场,彻底清除隐患。
9.2.7 管理人员办公用房、业务用房属民用建筑。按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定执行即可,可根据实际情况设置分体空调,变频多联机空调、蒸发冷却式空调等。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475