工业建筑节能设计统一标准 GB51245-2017
返 回
变小
变大
底 色

附录A 工业建筑能耗的范围和计算

A.0.1 工业建筑能耗的范围和计算应符合下列规定:
    1 工业建筑全年能耗可按下式计算:
    式中:
    Q一一工业建筑年能耗(kW·h);
    Q1一一工业建筑空调系统年能耗(kW·h);
    Q2一一工业建筑供暖系统年能耗(kW·h);
    Q3一一工业建筑给排水系统年能耗(kW·h);
    Q4一一工业建筑通风除尘系统年能耗(kW·h);
    Q5一一工业建筑照明系统年能耗(kW·h);
    Q6一一余热、可再生能源利用量(kW·h);
    Q7一一其他工业建筑能耗(电梯、电热水器、电风扇等)(kW·h)。
    2 全年工业建筑能耗应按下式计算:
    式中:
    Q一一全年工业建筑能耗(kW·h);
    Qz一一全年工业综合能耗(kW·h);
    Qg一一全年工艺能耗(kW·h);
    Qq一一其他能耗,指除工艺能耗和工业建筑能耗范围以外的能耗(kW·h)。
    3 工业建筑能耗指标应按下列公式计算: