粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 GBT51239-2017
返 回
变小
变大
底 色

6.5 仓壁构件安装

6.5.1 装配式波纹粮食钢板筒仓仓壁构件安装应符合下列规定:
    1 仓壁开始安装前应复核筒仓中心点、仓壁落地线,并应定出起吊架的安放位置;
    2 起吊架应与支承面锚固,并应采取可靠措施保证其稳定安全;
    3 波纹板相邻两环接头和相邻加劲肋接头位置应错开安装;
    4 波纹板水平、竖向接缝处均应采取密封措施,做法可按图6.5.1;
    5 波纹板口所有螺栓连接处均应衬密封垫;
    6 波纹板与波纹板连接与加劲肋连接的高强度螺栓的预紧力矩应符合表6.5.1的规定。

表6.5.1 高强度螺栓的预紧力矩

图6.5.1 波纹板连接示意图

6.5.2 螺旋卷边粮食钢板筒仓仓壁构件安装应符合下列规定:
    1 仓壁开始安装前应复核筒仓中心点、仓壁落地线,并应定出运行架的安放位置;
    2 运行架应与支承面锚固,并应采取可靠措施保证其安全稳定和安装精度;
    3 下环梁与仓壁的连接螺栓头应在仓外,并应带有防水橡胶垫或在螺栓头处涂密封胶防水;
    4 同一规格的卷板实际安装高度不应超出设计高度两圈,在某一规格的卷板不够设计高度时,应以强度高于该规格的卷板代替。
6.5.3 粮食钢板筒仓仓壁安装检验方法应符合下列规定:
    1 仓壁周长误差:实测周长与设计周长的差值。用钢尺检测筒体任一横断面。
    2 仓壁圆度误差:同一水平面上实测最大半径与最小半径的差值。用钢直尺测量距仓底2m高以下任一水平面圆周上均布8点的半径。
    3 仓壁垂直度误差:仓壁顶端和仓壁底端水平偏移量。用经纬仪测量圆周均布4个点的最大值。
    4 仓壁高度误差:实测高度与设计高度的差值。用经纬仪测量圆周均布4个点的最大值。
    5 加劲肋垂直度误差:加劲肋顶端与底端的水平偏移量。用吊垂线和重铊测量。
    6 筒仓垂直度误差:仓顶与仓底中心的水平偏移量。用线锤检测。
    7 螺旋卷边仓壁咬口厚度误差:实测厚度与理论厚度的差值。用游标卡尺检测。
    8 防水渗漏检验方法:人工喷水法。
    9 筒仓表面质量的检验方法:观察检查。
    10 加劲肋与基础连接质量的检验方法:观察检查。
6.5.4 粮食钢板筒仓仓壁安装允许偏差应符合表6.5.4的规定。

表6.5.4 粮食钢板筒仓仓壁安装的允许偏差(mm)

    注:H3为加劲肋高度。
条文说明
6.5.1 本条规定了装配式波纹粮食钢板筒仓仓壁构件安装的要求。
    1 仓壁的准确定位是确保其安装位置的重要保证,因此要求仓壁安装开始前确定筒仓中心点,并画出筒仓落地线。通常情况下,装配式波纹粮食钢板筒仓仓壁采用起吊架起吊,故应在吊装前,应结合仓壁装配图,合理确定起吊架安放的固定位置。
    2 起吊架在吊装过程中负载,为了确保起吊架的稳定性,起吊架应与支承面锚固,每个吊架应通过设独立的缆风绳(不小于10mm钢丝绳),用花篮螺栓与地锚或构造物相连的措施保证其安全稳定。
    3 粮食卸料时,粮食与仓壁的摩擦产生的竖向压力使仓壁承受竖向压应力,仓壁与竖向加劲肋共同工作,为了保证内力均匀传递,要求波纹板相邻两环接头和相邻加劲肋接头位置错开。
    4、5 根据对粮食钢板筒仓使用情况调查,在波纹板搭接处和螺栓连接处易出现锈蚀和渗水现象,影响简仓安全储粮,因此要求在波纹板搭接处和螺栓连接处进行密封处理。波纹板竖向搭接处均应嵌密封胶条,波纹板上下搭接处与横向搭接空隙处可通过涂抹硅胶等密封材料处理,波纹板口所有螺栓连接处均应衬垫密封垫。
6.5.2 本条规定了螺旋卷边粮食钢板筒仓仓壁构件安装的要求。
    1、2 与第6.5.1条第1、2款所不同的是螺旋卷边粮食钢板筒仓仓壁是依靠运行架进行仓壁安装。运行架安装从卷边机卷板出口方向开始,依次紧固运行架上下连接限位座,并将下连接座固定在基础上。
    3 由于下环梁与仓壁的连接螺栓头在仓外,螺栓连接处易出现锈蚀和渗水现象,因此需利用防雨橡胶垫或在螺栓头处涂密封胶防止渗水。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475