粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 GBT51239-2017
6.1 一般规定
6.1.1 安装前,应按照构件明细表核对进场构件,查验产品合格证、质量证明文件、设计和变更文件等。工厂预拼装的结构在现场安装时,应根据预拼装的记录进行。
6.1.2 粮食钢板筒仓安装应根据筒仓结构特点按照合理顺序进行,下一道工序的安装,应在上一道工序就位、校正并形成稳定空间刚度单元以后进行,并应确保安全。
6.1.3 安装中应有专人负责质量控制,进行严密的监测,当出现异常情况时,应及时会同有关部门分析原因,妥善解决。
6.1.4 安装过程中应有专门机构负责质量监理。安装结束后应及时进行工程质量检验和验收。
条文说明
6.1.1 本条强调在粮食钢板筒仓安装之前应对构件进行核查,并检查相应的产品合格证、质量证明文件和设计更改文件等。如需工程预拼装,应对各构件进行记录编号,最终完成安装工作。
6.1.2 粮食钢板筒仓安装方案的确定应结合结构特点,每一个工序的安装都可能产生形状、位置等偏差以及失稳等情况,为了确保安装过程的安全,规定本条内容。
6.1.3 粮食钢板筒仓安装过程具有技术要求高、施工难度大、不安全因素多、风险大等特点,本条强调施工人员应有专人负责质量控制,还应设专人进行严密的监测,当出现异常情况时,应采取果断措施,以免发生安全事故。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6 包装工程
- 下一节:6.2 钢构件的存放