粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 GBT51239-2017

5.5 仓下支承构件
5.5.1 仓下支承钢柱、环梁应在工厂制作,下料、切割、弯弧、制孔等工序加工方法均应符合国家现行相关标准的规定。
5.5.2 钢柱的外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表5.5.2的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查和实测检查。
表5.5.2 钢柱的外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)

注:H2为仓下支承钢柱高度。
5.5.3 钢环梁的外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表5.5.3的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查和实测检查。
表5.5.3 钢环梁的外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)

条文说明
5.5.2 根据钢筒仓仓下支承钢柱的受力特点及工程实践经验,综合考虑仓下支承构件施工质量指标,选取对工程质量有决定性影响的“钢柱高度”等6项指标作为外形尺寸主控项目。粮食钢板筒仓支承钢柱一般要承受较大的竖向荷载,其上、下端宜与基础底板、环梁刨平顶紧,以便由承压面直接传递轴向荷载,可以减小连接焊缝的焊脚尺寸。柱身直线度是指柱轴线在顶端截面的偏差,一般是指安装控制的指标;柱身挠曲矢高是指柱身轴线侧向挠曲变形的偏差,主要指制作的偏差,均应严格控制。
其他指标如材质、规格、焊接、除锈、涂装等作为一般检查项目,除满足设计和本规范相关章节的规定外,尚应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定执行。
柱间支撑及连接节点板的制作未列入,也应满足相关现行国家标准的规定。
5.5.3 根据钢筒仓仓下支承环梁的受力特点及工程实践经验,综合考虑仓下支承环梁施工质量指标,选取对工程质量有决定性影响的“钢环梁圆度”等5项指标作为外形尺寸主控项目。
5.5.3 根据钢筒仓仓下支承环梁的受力特点及工程实践经验,综合考虑仓下支承环梁施工质量指标,选取对工程质量有决定性影响的“钢环梁圆度”等5项指标作为外形尺寸主控项目。
环梁加工制作是钢筒仓构件制作中的难点和重点,环梁宜按施工图的尺寸1:1放大样,并制作样板作为下料、弯制和制孔等加工依据。环梁环向对接焊缝应按规定相互错开。其他指标如材质、规格、焊接、除锈、涂装等作为一般项目,除满足设计和本规范相关章节的规定外,其他均按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定执行。
目录
上节
下节
条文说明