粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 GBT51239-2017
4.5 涂装材料
4.5.1 钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家有关产品标准和设计文件要求。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志和检测报告等。
4.5.2 涂装材料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符,开启后,不得存有结皮、结块、凝胶等现象。
检验数量:按桶数抽查5%,且不应少于3桶。
检验方法:观测检查。
目录
上节
下节
- 上一节:4.4 连接用紧固件
- 下一节:5 构件制作