5.2 工艺流程

5.2.1 在既有污水处理设施基础上升级改造时,可选择增建深度处理设施的工艺流程,新建再生水厂时应统筹考虑污水二级处理和深度处理有机结合的工艺流程。
5.2.2 依据不同的再生水水源及供水水质要求,污水再生处理可采用下列工艺流程:
    1 二级处理出水——介质过滤——消毒;
    2 二级处理出水——微絮凝——介质过滤——消毒;
    3 二级处理出水——混凝——沉淀(澄清、气浮)——介质过滤——消毒;
    4 二级处理出水——混凝——沉淀(澄清、气浮)——膜分离——消毒;
    5 污水——二级处理(或预处理)——曝气生物滤池——消毒;
    6 污水——预处理——膜生物反应器——消毒;
    7 深度处理出水(或二级处理出水)——人工湿地——消毒。
5.2.3 当上述工艺流程尚不能满足用户水质要求时,可再增加一种或几种其他深度处理单元,其他深度处理单元包括臭氧氧化、活性炭吸附、臭氧—活性炭、高级氧化等。各单元的处理效率、出水水质宜通过试验或按国内外已建成的工程实例确定。

条文说明

5.2.1 全国许多现有污水处理厂面临升级改造任务,往往增建深度处理工艺以达到一级A或再生水水质标准;而对于新建污水处理及再生水厂来说,可直接按水质标准要求确定处理工艺方案,综合考虑污水二级处理和深度处理关系,甚至污水处理厂名称也可改为再生水厂。现有污水处理厂升级改造成再生水厂与新建再生水厂所确定的处理工艺方案或单体构筑物相比,设计参数会有所不同。
5.2.2 按照污水再生利用用途分类及水质标准要求,结合国内外工程建设实例,提出了供选用的再生处理工艺流程。
    1 污水二级处理加介质过滤、消毒工艺,可提高二级处理出水悬浮物的处理效果,水质可满足城镇绿地灌溉用水要求。污水二级处理加消毒处理,出水可以用于农田灌溉用水,水田谷物、露地蔬菜灌溉用水宜选择二级处理加消毒工艺,纤维作物、旱地作物灌溉用水可选择一级强化处理、消毒工艺。
    2、3 污水二级处理加混凝、沉淀、介质过滤、消毒工艺,以及二级处理加微絮凝、介质过滤、消毒工艺,是国内外许多工程的常用再生工艺,可进一步强化对悬浮物、总磷及有机污染物的去除效果。城市杂用水、工业冷却和洗涤用水水源宜选择此类工艺。
    4 近年来膜分离技术应用增多,膜工艺能够高效地去除悬浮物及胶体物质,具有占地小的特点,但运行成本较高。锅炉补给水宜选择超滤、反渗透,或离子交换工艺进行补充处理。工业工艺与产品用水宜根据试验或参照相关行业水质指标,可以直接使用达到水源标准的再生水,或补充处理后利用,补充处理宜选择超滤、反渗透、(臭氧)、消毒工艺。具有超滤、反渗透、臭氧、消毒等单元的处理工艺出水可作为地下水回灌用水水源。
    5 曝气生物滤池近年应用较多,可在已建污水厂做升级改造的深度处理单元使用,也可在新建污水厂做主体工艺单元使用。污水二级处理加曝气生物滤池、消毒工艺,可强化对有机污染物、悬浮物及总磷总氮的去除效果,出水可满足部分工业用水水源的水质要求。
    6 膜生物反应器有较好的出水水质,近年也得到较多应用。膜生物反应器出水可满足大部分再生水用水途径的水质要求。
    7 人工湿地可作为进一步净化设施提高水质,满足再生利用水质或排放水体的水质标准要求。
    上述基本处理工艺流程可满足当前大多数再生水用户的水质要求。
5.2.3 随着再生水利用范围的扩大,优质再生水将是今后发展方向,深度处理技术特别是膜技术的迅速发展展示了污水再生利用的广阔前景,补给给水水源也将变为现实,污水再生处理的工艺流程也会随之不断发展。各单元的处理效率、出水水质与水源水质、再生工艺设计参数等有关,可参照国内外已建成的工程实例确定。