城镇雨水调蓄工程技术规范 GB51174-2017
返 回
变小
变大
底 色

5.3 安装工程

5.3.1 整机安装的机械设备、机械设备的动力装置或传动机构均不得在现场进行拆卸、装配和组装作业。对规定在现场按部件组装的机械设备应按制造厂的定位标记作接点连接,连接精度应符合设备技术文件的规定。
5.3.2 在线仪表安装位置和方向应正确,不得少装、漏装。

条文说明
5.3.1 为控制设备安装工程质量,安装前,对设备的尺寸和精度进行复测是必要的,同时规定整机安装的设备和驱动装置等部件,不得任意拆装,对大型设备,诸如大型水泵等为便于运输而允许按部件在现场组装的设备,须按产品技术文件的规定连接。
5.3.2 检测仪表的安装位置和方向会对检测精度产生影响,应严格按设计要求和仪表说明书进行安装。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475