动物园设计规范 CJJ267-2017
返 回
变小
变大
底 色

5.2 场地设计

5.2.1 场地竖向标高设计应以总体设计所确定的各控制点高程为依据,满足动物展区笼舍的排水、防洪、排涝要求。
5.2.2 不同类型动物展馆或笼舍之间宜通过地形塑造等方式进行空间隔离,避免不同生境的动物展示产生视觉干扰。
5.2.3 隔障设施高程应合理控制,防止动物逃逸与游人进入。
5.2.4 当采用堆山、叠石、塑山模拟动物的野外生境时,应符合下列规定:
    1 动物栖息的洞、穴等室内环境应符合动物习性要求;
    2 应兼顾游人观赏与动物庇护的需求。
5.2.5 堆山、叠石、塑山结构应保证安全、适用、经济、耐久,并应采取防止动物破坏和逃逸的措施。
5.2.6 饲养水生禽类的水体驳岸、水体闸门和溢水口应控制高程,防止动物逃逸或上岸与游人接触。
5.2.7 观赏动物水下活动的水体应采用过滤、循环、净化等技术措施,保证水体的洁净与透澈。
5.2.8 固定饮水池、动物洗浴池的形状、质地和色彩设计应与环境协调。
5.2.9 动物笼舍的场地应根据不同动物的生活习性与饲养操作需求确定其结构和面层设计。
5.2.10 游人参观通道铺装场地应根据不同功能要求确定其结构和饰面,面层材料应与园区或动物展区风格相协调。
条文说明
5.2.2 动物展区隔障设施高程除参考本规范相关规定外,还应充分与动物饲养专家沟通,得到动物专业人士的认可。
5.2.5 动物展区堆山、叠石、塑假山结构设计除了各项荷载计算外,还需考虑某些动物的掘土、摩擦、拍打、撞击、噬咬等可能对结构稳定性有破坏作用的习性。
5.2.6 水禽湖一般会设有湖心岛供水禽上岸活动、栖息,湖心岛的驳岸应设计为缓坡入水式。湖体周边的驳岸为防止水禽上岸,正常水位至岸顶宜有不小于40cm的垂直高差。
5.2.9 笼舍内的水泥地面的粗糙度、质地、坡度应根据所养动物的情况进行设计。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475