【已作废】老年人居住建筑设计规范 GB50340-2016
6.8 门窗
6.8.1 套内各部位门洞的最小尺寸应符合表6.8.1的规定。
表 6.8.1 门洞最小尺寸

注:1 表中门洞口高度不包括门上亮子高度,宽度以平开门为准。
2 洞口两侧地面有高低差时,以高地面为起算高度。
6.8.2 户门应采用平开门,门扇宜向外开启,并采用横执杆式把手。
6.8.2 户门应采用平开门,门扇宜向外开启,并采用横执杆式把手。
6.8.3 户门不应设置门槛,户内外地面高差不应大于15mm。
6.8.4 卧室门应采用横执杆式把手,宜选用内外均可开启的锁具。
6.8.5 厨房和卫生间的门扇应设置透光窗。
6.8.6 卫生间门应能从外部开启,应采用可外开的门或推拉门。
6.8.7 老年人居住建筑不宜设置凸窗和落地窗。
6.8.8 门窗五金件不应有尖角,应易于单手持握或操作,外开窗宜设关窗铺助装置。
条文说明
6.8.1 供老年人使用的套型,各空间均应考虑方便轮椅进出的要求。编制组进行了轮椅通行足尺实验,并综合相关资料数据,明确了标准轮椅可通行的门的净宽以不小于0.8m为宜。但根据工程设计和图纸审查的实际情况,规定门洞口尺寸在设计、制图和审查过程中是更具可操作性的。因此,本次修订对套内各部位门洞口的进行了统一规定,除户门洞口宽度参照了现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096确定为1.00m外,其余洞口宽度均确定为0.90m。各部位门洞的最小尺寸是根据轮椅通行的最低标准,即净宽不小于0.8m,并结合目前住宅工程采用的普通材料构造、普通成品门尺寸提出的,未考虑门的材料构造过厚或有其他特殊要求。户门洞口宽度不小于1.0m,这一宽度可以实现不小于0.9m的净宽,更便于老年人使用拐杖和轮椅出入户门,以及对老年人实施紧急护理时担架等设备进出。
6.8.2 综合考虑了我国住户的使用习惯、工程技术现状、气候环境等因素,本条规定户门应采用平开门。为避免发生老年人独自在家意外倒地时身体封堵户门,无法进行施救的情况,同时兼顾便于老年人紧急疏散的优点,户门宜向外开启。因球形把手不便于老年人抓握施力,宜选用易于施力的横执杆式把手,此类把手末端如做成向内侧回弯,可防止钩挂衣物和书包带等物品。
6.8.3 为避免发生磕绊,方便老年人依助拐杖或自助使用轮椅出行,本条规定户门不应设置门槛,且高差不应大于15mm,以方便老年人出行。如果选用带有下框的户门产品,可结合地面做法进行处理。
6.8.4 卧室门选用横执杆式把手更容易施力,避免选用球形把手。杆式把手末端向内侧弯,可以防止钩挂衣物、书包带。为使老年人在卧室中发生意外时能得到外界的救助,应选用可从外部开启的锁具。
6.8.5 厨房和卫生间是家庭成员交叉出入比较频繁的空间,为避免开启门扇时,与老年人发生意外碰撞,厨房和卫生间的门应设置透光窗,厨房也可采用透视窗。
6.8.6 调查表明,卫生间是老年人在宅跌倒事故的高发地点,为使老年人发生意外时能得到及时的救助,卫生间的门应能够从外部顺利地打开;采用可外开的门和推拉门,可避免老人倒地后堵住内开门,无法救助。可外开的门并不仅指外开门,有些内开门也具有应急情况下向外打开的功能。
6.8.7 当楼层较高时,很多老年人在低窗或落地窗前会产生眩晕感,另外,也发生过老年人在凸窗窗台上活动、由于防护措施不到位导致坠落的事故,因此要求老年人居住建筑不宜设置凸窗和落地窗,在窗的部位要特别注意加强对老年人的保护措施,防止坠落事故。
6.8.8 老年人视力下降,动作不灵敏,门窗把手、锁具等五金件如有尖角,容易造成划伤事故;另外,门窗五金件还要尽量选择操作简单,易于老年人单手施力的产品。通常情况下,内开窗和推拉窗把手在墙内侧,较容易操作,外开窗开启后,把手伸出外墙距离较远,因此宜设置关窗辅助装置,老年人就不会探身到窗外,可避免由于眩晕或失去重心发生事故。
目录
上节
下节
条文说明