电子工程防静电设计规范 GB50611-2010
4.2 顶棚和墙面设计
4.2.1 顶棚和墙、柱面装饰有导电层要求时,应制订合理的导电层方案,并应采用十字形构造铜箔或设置多点间接接地的接点;当顶棚和墙、柱面装饰设置基层骨架时应选用金属材料,金属骨架应接地。接地连接点的设置每个房间不应少于4处,相邻连接点之间距离不应大于18m。
4.2.2 顶棚和墙、柱面装饰的罩面板应选用导静电型、静电耗散型材料,其性能要求应符合本规范第3.2.1条的规定。
4.2.3 一级防静电工作区的墙、柱面应设置导电层;二级防静电工作区的墙、柱面不设置导电层时,应涂刷防静电涂层或装饰静电耗散层,其性能应符合静电耗散材料的指标要求。
4.2.4 空气洁净度5级以上洁净环境或严格限制静电吸附场所的顶棚和墙、柱罩面层的静电耗散指标,应根据工艺要求和试验确定。使用导静电无机板材时,表面不应另覆涂层;表层使用金属面板时,应具有静电耗散性能的防静电面层。
4.2.5 一般抹灰墙面或使用水性涂料、天然或人造石材作为表层时,应涂刷具有静电耗散性能的涂层或做其他防静电处理;当场所的环境湿度能稳定保持在45%~65%时,可不做防静电处理。
4.2.1 金属骨架有利于整体电气连接和接地。设置接地连接点的规定来源于工程实践,并参照相关国家标准及行业标准。静电泄放和等电位连接是防静电工作区环境抗干扰的必要手段。
4.2.2 顶棚和墙、柱面的防静电装饰对控制防静电工作区环境质量主要有两方面的作用:
1 抑制尘埃的带电吸附,改善环境的清洁度。
2 抑制静电噪声的空间传导及其与电噪声的耦合,净化防静电工作区的电场环境。
其实际效果最终反映仍然是环境的静电电位控制。所以防静电工作区的顶棚和墙、柱面的罩面板应根据设计分级标准选择。
4.2.3 为确保任何情况下防静电工作区的静电电位绝对值不大于100V,一级防静电工作区的墙、柱面应设置导电层,这有利于静电的可靠泄导。
4.2.4 由于高度洁净或严格限制静电吸附场所的静电场对尘埃的影响,不能笼统按照本规范第3.1.1条的规定进行控制,因此应根据工艺要求计算确定或依据模拟试验确定顶棚和墙、柱罩面层的静电耗散指标。
当表层使用金属面板时,金属导体会与靠近的带电人体产生电离与放电,所以面层金属不宜裸露。
4.2.5 本条规定针对二、三级防静电工作区。环境湿度对静电的积聚影响极大,湿度提高会有利静电的耗散,所以在有利湿度的条件下,静电防护的措施可简化。
- 上一节:4.1 地面设计
- 下一节:4.3 门窗和其他装修设计