装配式钢结构建筑技术标准 GB/T51232-2016
返 回
变小
变大
底 色

7.3 外围护系统安装

7.3.1 外围护部品安装宜与主体结构同步进行,可在安装部位的主体结构验收合格后进行。
7.3.2 安装前的准备工作应符合下列规定:
    1 对所有进场部品、零配件及辅助材料应按设计规定的品种、规格、尺寸和外观要求进行检查,并应有合格证和性能检测报告。
    2 应进行技术交底。
    3 应将部品连接面清理干净,并对预埋件和连接件进行清理和防护。
    4 应按部品排板图进行测量放线。
7.3.3 部品吊装应采用专用吊具,起吊和就位应平稳,防止磕碰。
7.3.4 预制外墙安装应符合下列规定:
    1 墙板应设置临时固定和调整装置。
    2 墙板应在轴线、标高和垂直度调校合格后方可永久固定。
    3 当条板采用双层墙板安装时,内、外层墙板的拼缝宜错开。
    4 蒸压加气混凝土板施工应符合现行行业标准《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17的规定。
7.3.5 现场组合骨架外墙安装应符合下列规定:
    1 竖向龙骨安装应平直,不得扭曲,间距应符合设计要求。
    2 空腔内的保温材料应连续、密实,并应在隐蔽验收合格后方可进行面板安装。
    3 面板安装方向及拼缝位置应符合设计要求,内外侧接缝不宜在同一根竖向龙骨上。
    4 木骨架组合墙体施工应符合现行国家标准《木骨架组合墙体技术规范》GB/T50361的规定。
7.3.6 幕墙施工应符合下列规定:
    1 玻璃幕墙施工应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的规定。
    2 金属与石材幕墙施工应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133的规定。
    3 人造板材幕墙施工应符合现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336的规定。
7.3.7 门窗安装应符合下列规定:
    1 铝合金门窗安装应符合现行行业标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214的规定。
    2 塑料门窗安装应符合现行行业标准《塑料门窗工程技术规程》JGJ103的规定。
7.3.8 安装完成后应及时清理并做好成品保护。

条文说明
7.3.1 外围护系统可在一个流水段主体结构分项工程验收合格后,与主体结构同步施工,但应采取可靠防护措施,避免施工过程中损坏已安装墙体及保证作业人员安全。
7.3.2 本条主要对施工安装前的准备工作作相应要求。
    1 围护部品零配件及辅助材料的品种、规格、尺寸和外观要求应在设计文件中明确规定,安装时应按设计要求执行。对进场部品、辅材、保温材料、密封材料等应按相关规范、标准及设计文件进行质量检查和验收,不得使用不合格和过期材料。
    4 应根据控制线,结合图纸放线,在底板上弹出水平位置控制线;并将控制线引到钢梁、钢柱上。
7.3.3 围护部品起吊和就位时,对吊点应进行复核,对于尺寸较大的构件,宜采用分配梁等措施,起吊过程应保持平稳,确保吊装准确、可靠安全。
7.3.4 预制外墙吊装就位后,应通过临时固定和调整装置,调整墙体轴线位置、标高、垂直度,接缝宽度等,经测量校核合格后,才能永久固定。为确保施工安全,墙板永久固定前,吊机不得松钩。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475