装配式钢结构建筑技术标准 GB/T51232-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.5 内装系统

5.5.1 内装部品设计与选型应符合国家现行有关抗震、防火、防水、防潮和隔声等标准的规定,并满足生产、运输和安装等要求。
5.5.2 内装部品的设计与选型应满足绿色环保的要求,室内污染物限制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关规定。
5.5.3 内装系统设计应满足内装部品的连接、检修更换、物权归属和设备及管线使用年限的要求,内装系统设计宜采用管线分离的方式。
5.5.4 梁柱包覆应与防火防腐构造结合,实现防火防腐包覆与内装系统的一体化,并应符合下列规定:
    1 内装部品安装不应破坏防火构造。
    2 宜采用防腐防火复合涂料。
    3 使用膨胀型防火涂料应预留膨胀空间。
    4 设备与管线穿越防火保护层时,应按钢构件原耐火极限进行有效封堵。
5.5.5 隔墙设计应采用装配式部品,并应符合下列规定:
    1 可选龙骨类、轻质水泥基板类或轻质复合板类隔墙。
    2 龙骨类隔墙宜在空腔内敷设管线及接线盒等。
    3 当隔墙上需要固定电器、橱柜、洁具等较重设备或其他物品时,应采取加强措施,其承载力应满足相关要求。
5.5.6 外墙内表面及分户墙表面宜采用满足干式工法施工要求的部品,墙面宜设置空腔层,并应与室内设备管线进行集成设计。
5.5.7 吊顶设计宜采用装配式部品,并应符合下列规定:
    1 当采用压型钢板组合楼板或钢筋桁架楼承板组合楼板时,应设置吊顶。
    2 当采用开口型压型钢板组合楼板或带肋混凝土楼盖时,宜利用楼板底部肋侧空间进行管线布置,并设置吊顶。
    3 厨房、卫生间的吊顶在管线集中部位应设有检修口。
5.5.8 装配式楼地面设计宜采用装配式部品,并应符合下列规定:
    1 架空地板系统的架空层内宜敷设给水排水和供暖等管道。
    2 架空地板高度应根据管线的管径、长度、坡度以及管线交叉情况进行计算,并宜采取减振措施。
    3 当楼地面系统架空层内敷设管线时,应设置检修口。
5.5.9 集成式厨房应符合下列规定:
    1 应满足厨房设备设施点位预留的要求。
    2 给水排水、燃气管道等应集中设置、合理定位,并应设置管道检修口。
    3 宜采用排油烟管道同层直排的方式。
5.5.10 集成式卫生间应符合下列规定:
    1 宜采用干湿区分离的布置方式,并应满足设备设施点位预留的要求。
    2 应满足同层排水的要求,给水排水、通风和电气等管线的连接均应在设计预留的空间内安装完成,并应设置检修口。
    3 当采用防水底盘时,防水底盘与墙板之间应有可靠连接设计。
5.5.11 住宅建筑宜选用标准化系列化的整体收纳。
5.5.12 装配式钢结构建筑内装系统设计宜采用建筑信息模型(BIM)技术,与结构系统、外围护系统、设备与管线系统进行一体化设计,预留洞口、预埋件、连接件、接口设计应准确到位。
5.5.13 部品接口设计应符合部品与管线之间、部品之间连接的通用性要求,并应符合下列规定:
    1 接口应做到位置固定、连接合理、拆装方便及使用可靠。
    2 各类接口尺寸应符合公差协调要求。
5.5.14 装配式钢结构建筑的部品与钢构件的连接和接缝宜采用柔性设计,其缝隙变形能力应与结构弹性阶段的层间位移角相适应。

条文说明
5.5.3 装配式钢结构建筑应考虑内装部品的后期运维及其物权归属问题,根据不同材料、设备、设施具有不同的使用年限,内装部品设计应符合使用维护和维修改造要求。装配式建筑的部品连接与设计应遵循以下原则:第一,应以专用部品的维修与更换不影响共用部品为原则;第二,应以使用年限较短部品的维修和更换不破坏使用年限较长部品为原则;第三,应以专用部品的维修和更换不影响其他住户为原则。
    装配式钢结构建筑内装设计,应考虑后期改造更新时不影响建筑主体结构的结构安全性,因此采用管线分离的方式,方便了内装系统及设备管线的维修更换,保证了建筑的长期使用价值。
5.5.5 装配式建筑采用装配式轻质隔墙,既可利用轻质隔墙的空腔敷设管线有利于工业化建造施工与管理,也有利于后期空间的灵活改造和使用维护。装配式隔墙应预先确定固定点的位置、形式和荷载,并应通过调整龙骨间距、增设龙骨横撑和预埋木方等措施为外挂安装提供条件。采用轻质内隔墙是建筑内装工业化的基本措施之一,隔墙集成程度(隔墙骨架与饰面层的集成)、施工是否便捷、高效是内装工业化水平的主要标志。
5.5.6 外墙内表面及分户墙表面可以采用适宜干式工法要求的集成化部品,设置墙面架空层,在架空层内可敷设管道管线,因此内装设计时与室内设备和管线要进行一体化的集成设计。
5.5.8 地面部品从建筑工业化角度出发,其做法宜采用可敷设管线的架空地板系统等集成化部品。架空地板系统,在地板下面采用树脂或金属地脚螺栓支撑,架空空间内敷设给水排水管道,在安装分水器的地板处设置地面检修口,以方便管道检查和修理使用。
5.5.11 收纳系统对不同物品的归类收放既要合理存放,又不要浪费空间。在收纳系统的设计中,应充分考虑人的尺寸、人的收取物品的习惯、人的视线、人群特征等各方面的因素,使收纳具有更好的舒适性、便捷性和高效性。
5.5.13 装配式建筑内装部品采用体系集成化成套供应、标准化接口,主要是为减少不同部品系列接口的非兼容性。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475